Software Sequenc: Blocos de geração personalizadosMuitos testes de funções de proteção necessitam de uma maior liberdade em termos de geração de corrente e tensão e
avaliação e geração de sinais binários. A lógica de falha de disjuntor, por exemplo, precisa monitorar o trip de uma dada função
de proteção, além de medir a corrente no circuito e o status do contato auxiliar do disjuntor para que esta opere devidamente e
retorne à avaliação do teste um resultado.
O software Sequenc procura incisivamente atender a estas necessidades. Esta ferramenta traz uma série de recursos para criação
e caracterização de blocos de geração, sendo possível especificar a forma de onda que será gerada nos blocos, a condição de
transição entre um bloco e o seguinte e o estado das binárias de saídas em cada instante de toda a geração. Além disso, é possível
também criar diversas lógicas de avaliação de tempo, módulo, etc, de modo que após a geração de todos os blocos estas
avaliações retornem um resultado para diagnóstico do teste em questão.
Software SEQUENCPara acessar o software Sequenc, selecione o mesmo através da plataforma de software Conprove Test Center (CTC).
Figura 1 – Software Sequenc no Conprove Test Center (CTC).
Anexo:
pub10_img1.PNG [ 117.77 KiB | Visualizado 6122 vezes ]
Na tela inicial do software são apresentadas 3 grandes áreas:
1. Sequências: configuração dos blocos de geração, determinando tipo de sinal a ser gerado, forma de avanço entre blocos e
condição dos sinais binários de saída;
2. Forma de Ondas: formas de ondas analógicas e binárias;
3. Avaliações: criação de lógicas de avaliação de toda a geração (todos os blocos juntos) para diagnóstico do teste realizado.
Além disso, vale mencionar também as ações presentes na barra principal. Nesta área é possível, principalmente, configurar os
canais virtuais e de hardware (“Direc Canais”), inserir novos blocos de geração (“Inserir Nova”), trafegar entre e editar testes
realizados (seção “Resultados”) e iniciar e parar a geração.
Figura 2 – Área inicial do software Sequenc.
Anexo:
pub10_img2.PNG [ 71.98 KiB | Visualizado 6122 vezes ]
Aplicação: Falha de Disjuntor (50BF)Para exemplo prático de aplicação desta ferramenta, a seguir será abordado o procedimento para teste de uma lógica de falha
de disjuntor (50BF).
Primeiramente é preciso entender o princípio desta função. A 50BF parte da premissa de que um disjuntor a montante deve ser
solicitado a abrir o circuito caso o disjuntor principal de abertura para uma falta especifica não consiga fazer a abertura no tempo
previsto. Com base nisto, determina-se que esta lógica deve monitorar as funções que comandam a abertura do disjuntor principal,
a corrente que circula pelo circuito e o contato auxiliar do disjuntor principal. Ou seja, após o comando de abertura por parte da
função de proteção, o 50BF começa sua contagem de tempo, se ao fim desta contagem ainda houver corrente no circuito e/ou o
contato auxiliar do disjuntor permanecer fechado, a função propaga um sinal de abertura do circuito elétrico para o disjuntor a
montante. Saldo final: o componente protegido do sistema estará sob uma condição de falta por um maior período de tempo,
mas será garantida a eliminação da falta através da abertura de uma maior parcela do circuito através do disjuntor a montante.
Comparada a uma coordenação utilizando uma proteção a montante como retaguarda, a falha de disjuntor é um recurso que
garante a eliminação mais rápida da falta.
O primeiro passo para o teste é a criação dos blocos de geração. Na barra principal clique em “Inserir Nova” duas vezes para
criação de mais dois blocos. Defina cada bloco para geração “Direto” e configure-os conforme apresenta a figura a seguir.
Figura 3 – Configuração da geração dos blocos.
Anexo:
pub10_img3.PNG [ 123.09 KiB | Visualizado 6122 vezes ]
Dentro da área “Sequências”, desça a barra lateral e dentro da aba “Saídas Binárias” defina a BO01 para permanecer fechada
durante os blocos “PRÉ-FALTA” e “FALTA – SOBRECORRENTE” e aberta no “PÓS-FALTA – ABERTURA”, conforme destaca a figura a seguir.
Figura 4 – Configuração das binárias de saída durante a geração.
Anexo:
pub10_img4.PNG [ 97.03 KiB | Visualizado 6122 vezes ]
Em seguida expanda a área “Avaliações” e crie duas linhas de avaliação de tempo e parametrize-a conforme propõe a figura a seguir.
Figura 5 – Linhas de avaliação de tempo.
Anexo:
pub10_img5.PNG [ 112.5 KiB | Visualizado 6122 vezes ]
Por fim, pressupondo que os ajustes estejam alinhados com os parâmetros do relé, execute o teste através do botão “Iniciar” em
destaque na figura a seguir. Nesta mesma imagem, note que os resultados das linhas de avaliação são apresentados como “Aprovado”.
Figura 6 – Resultados do teste da função 50BF.
Anexo:
pub10_img6.PNG [ 90.4 KiB | Visualizado 6122 vezes ]
A partir do exemplo acima, enfatiza-se a liberdade que o software Sequenc traz ao usuário na elaboração de perfis específicos de
geração e avaliação de um teste.
Treinamentos ConproveA Conprove oferta diversos treinamentos para o setor elétrico, desde a elaboração de projetos a execução de comissionamentos.
Além disso, ofertamos também treinamentos para uso dos nossos próprios equipamentos, através de um processo especialmente
focado no uso prático das malas de testes.
Não deixe de conhecer mais sobre as nossas soluções, solicite já um orçamento de equipamentos e cursos, apoio técnico ou até
mesmo uma demonstração.
Entre em contato agora mesmo:
Conprove Engenharia(34) 3218-6800
Rua Visconde de Ouro Preto 95 – Custódio Pereira – Uberlândia/MG
http://www.CONPROVE.com.br