Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Como atualizar o firmware da mala de teste?
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19790
Página 1 de 1

Autor:  michelrdc [ 06 Mai 2019, 17:57 ]
Assunto do Tópico:  Como atualizar o firmware da mala de teste?

Como atualizar o firmware da mala de teste?

Sempre que uma versão de software mais nova é instalada, o firmware da mala é verificado. Caso seja necessária à atualização deve-se seguir os seguintes procedimentos:

Equipamentos CE-6003 e CE-6006

Escolha um aplicativo dentro das opções “Geral” ou “Secundários”.

Anexo:
CTC.png
CTC.png [ 86.83 KiB | Visualizado 5877 vezes ]



Ao iniciar a comunicação o software verifica qual o firmware do CE-6006 ou CE-6003 e qual a versão do firmware dentro do software CTC atual. Caso haja diferenças a seguinte janela é mostrada.

Anexo:
Diferença_Firmware.png
Diferença_Firmware.png [ 8.42 KiB | Visualizado 5877 vezes ]


Escolha a opção “Restaurar Fimwares (Recomendado)”. O próximo passo é desligar o equipamento quando solicitado, conforme figura a seguir:

Anexo:
Desligar.png
Desligar.png [ 2.52 KiB | Visualizado 5877 vezes ]


Em questão de segundos uma nova tela solicitará que o equipamento seja religado.

Anexo:
Religar.png
Religar.png [ 2.59 KiB | Visualizado 5877 vezes ]


Em poucos minutos o firmware será atualizado. Aguarde o carregamento do processo por completo.

Anexo:
Enviando.png
Enviando.png [ 2.18 KiB | Visualizado 5877 vezes ]


Por fim, uma mensagem de que o firmware foi atualizado com sucesso é apresentada.

Anexo:
Atualizado.png
Atualizado.png [ 8.54 KiB | Visualizado 5877 vezes ]


Clique em “Continuar ON Line” e utilize o aplicativo normalmente.


Equipamentos CE-6710, CE-7012 e CE-7024

O procedimento aqui é parecido com o mostrado anteriormente. Abra um aplicativo qualquer:

Anexo:
Diferença_Firmware_2.png
Diferença_Firmware_2.png [ 8.78 KiB | Visualizado 5877 vezes ]


Escolha a opção “Restaurar Fimwares (Recomendado)”. O próximo passo é desligar o equipamento quando solicitado, conforme figura a seguir:

Anexo:
Desligar_2.png
Desligar_2.png [ 2.81 KiB | Visualizado 5877 vezes ]


Antes de religar mantenha o botão “RESET” pressionado, ligue o equipamento e só solte o botão do “RESET” no momento em que a tela iniciar o carregamento da atualização do firmware.

Anexo:
Reset_pressionado.png
Reset_pressionado.png [ 3.5 KiB | Visualizado 5877 vezes ]


Anexo:
Enviando_2.png
Enviando_2.png [ 4.32 KiB | Visualizado 5877 vezes ]


Por fim, uma mensagem de que o firmware foi atualizado com sucesso é apresentada.

Anexo:
Atualizado_2.png
Atualizado_2.png [ 8.95 KiB | Visualizado 5877 vezes ]


Clique em “Continuar ON Line” e utilize o aplicativo normalmente.

Att
Eng° Michel

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/