Autor:  Hiury Silva Gomes [ 02 Abr 2019, 18:25 ]
Assunto do Tópico:  Curiosidades de parametrização: ANSI 51 relé SEPAM Schneider

Ajustes em TMS ou 10*IS em um relé Schneider SEPAM

O ajuste de uma curva inversa temporizada de uma função de sobrecorrente depende, principalmente, de dois importantes
parâmetros, o Dial de tempo e o Pickup. É comum dentre os fabricantes, que seja adotado o Dial de Tempo como ajuste
padrão para caracterização da curva inversa no tempo. No entanto, a linha SEPAM da Schneider, a qual utiliza o software
SFT2841 para sua parametrização, dispõe de duas formas para ajuste da característica de tempo de uma curva inversa.

Dial de Tempo (TMS) ou 10*IS

O SEPAM possui duas formas para inserção dos parâmetros das curvas, a primeira denominada 10*IS e a segunda TMS, mais
conhecida como “Dial de Tempo”. Estas opções tornam o relé mais adaptável às necessidades do usuário. Analisando a equação
abaixo da IEC, verifica-se que o valor de “T” está sendo dividido por um coeficiente “β” e o resultado desta divisão é o que
chamamos de “Dial de Tempo”.

Anexo:
pub2_img1.PNG
pub2_img1.PNG [ 1.44 KiB | Visualizado 2862 vezes ]

Ou seja, para funcionamento do relé de proteção, a única diferença é a forma de inserir o parâmetro, pois a equação é a mesma.

Anexo:
pub2_img2.PNG
pub2_img2.PNG [ 1.48 KiB | Visualizado 2862 vezes ]

Para converter um “Dial de Tempo” conhecido em um valor “T”, basta multiplicar o valor do “Dial de Tempo” pela constante “β”
da curva desejada. Exemplo: Dial = 0,2; Curva IEC com β = 2,97, portanto T = 0,594s.

Anexo:
pub2_img3.PNG
pub2_img3.PNG [ 697 Bytes | Visualizado 2862 vezes ]

Exemplo de ajuste de uma curva inversa temporizada (51)

Com base na tela do software SFT2841 apresentada a seguir, destacam-se os ajustes da curva inversa.

Figura 1 – Tela de ajustes da função 50/51.
Anexo:
pub2_img4.PNG
pub2_img4.PNG [ 107.37 KiB | Visualizado 2862 vezes ]

Na Figura 2, recortada da imagem anterior, verifica-se que o tipo de ajuste é o 10*IS, visto que não é inserido nenhum tipo de
módulo sem unidade, que é o caso do Dial de Tempo. Neste caso, o parâmetro “Aj. de corrente” é o próprio IS (60A), portanto,
10*60 = 600A. Refletindo este resultado no Gráfico 1, notamos que o valor de tempo esperado é 600ms, portanto T = 0,6s ou
Dial de Tempo = 0,4 (T/ β = 0,6/15 = 0,4).

Figura 2 – Ajustes da 51 utilizando 10*IS.
Anexo:
pub2_img5.PNG
pub2_img5.PNG [ 9.46 KiB | Visualizado 2862 vezes ]

Gráfico 1 – Curva IEC para ajuste da curva 51.
Anexo:
pub2_img6.PNG
pub2_img6.PNG [ 36.7 KiB | Visualizado 2862 vezes ]

Para alteração da forma de parametrização da função 51 para “TMS”, acesse “Opções” e “Selecionar Modo de Ajuste”. A figura a
seguir apresenta a tela em questão.

Figura 3 – Tela de seleção do modo de ajuste.
Anexo:
pub2_img7.PNG
pub2_img7.PNG [ 14.37 KiB | Visualizado 2862 vezes ]

Definido novo modo de ajuste, deve-se adotar o valor “0,4” (TMS ou Dial de Tempo) na caracterização do tempo, e não 600ms (T).

Figura 4 – Ajustes da 51 utilizando TMS.
Anexo:
pub2_img8.PNG
pub2_img8.PNG [ 10 KiB | Visualizado 2862 vezes ]

Para maiores detalhes quanto a parametrização de funções de sobrecorrente nos relés SEPAM da Schneider, acesse: Forum
Conprove - Parametrização 51 Schneider SEPAM.

Abordagem Conprove

A Conprove disponibiliza, principalmente, dois softwares capazes de realizar testes de sobrecorrente, o Manual e o Sobrecor.
Ambos são destacados na figura a seguir, onde se encontram dentro do Conprove Test Center (CTC).

Figura 5 – Software Sobrecor no CTC.
Anexo:
pub2_img9.PNG
pub2_img9.PNG [ 141.95 KiB | Visualizado 2862 vezes ]

O uso prático de ambos os softwares pode ser alcançado nos tutoriais disponibilizados pela Conprove na sua página Web (Tutoriais
Conprove).

No que diz respeito a teste da função de sobrecorrente dos relés Schneider Sepam nestes softwares, o usuário deve sempre se
atentar ao tipo de ajuste escolhido. A Conprove permite a inserção apenas de TMS (Dial de Tempo) como característica de tempo,
portanto, o usuário deve sempre se certificar que esta opção é a habilitada no software SFT2841.