Como fazer o direcionamento de canais entre mala de teste e software?

O direcionamento de canais é um ajuste importante, visto que o mesmo software é utilizado por todos os equipamentos de testes: CE-6003, CE-6006, CE-6710, CE-7012 e CE-7024. Esses equipamentos diferem entre si basicamente no número de canais de tensão e de corrente. O procedimento mostrado a seguir serve para qualquer aplicativo do software Conprove Test Center (CTC).

Conceito de Nó Lógico.

Clique no ícone “Direc Canais” verifique se a opção “Avançado” está selecionado e escolha a aba “Saídas: Analóg. e SV”.

Anexo:
01_a.png
01_a.png [ 114.1 KiB | Visualizado 1724 vezes ]


Os nós lógicos (NO01, NO02, etc) são formados por canais fixos de tensão e corrente que são criados automaticamente (NO01) ou manualmente (NO02 adiante).

Em “Tensões”, os 9 tipos de canais que podem ser ajustados na coluna “Canal” são:

• 3 canais de tensão de fase “Va, Vb e Vc”;
• 3 canais de tensão de linha “Vab, Vbc e Vca”;
• 1 canal de tensão de deslocamento “VD”;
• 1 canal de tensão de sequência zero “k.V0” onde “k” é uma constante que tipicamente assume os valores “1” ou “3”;
• 1 canal de tensão de sequência negativa “k.V2” onde “k” é uma constante que tipicamente assume os valores “1” ou “3”.

Anexo:
02.png
02.png [ 4.87 KiB | Visualizado 1726 vezes ]


Em “Correntes”, os 7 tipos de canais que podem ser ajustados na coluna “Canal” são:

• 3 canais de corrente “Ia ; Ib e Ic”;
• 1 canal de corrente de terra “IE”;
• 1 canal de corrente de terra paralelo “IEP”;
• 1 canal de corrente de sequência zero “k.I0” onde “k” é uma constante que tipicamente assume os valores “1” ou “3”;
• 1 canal de corrente de sequência negativa “k.I2” onde “k” é uma constante que tipicamente assume os valores “1” ou “3”.

Anexo:
03.png
03.png [ 4.52 KiB | Visualizado 1726 vezes ]


Cada canal de tensão ou corrente pode ser associado a um canal virtual (AO_V01, AO_V02, AO_I01, etc) e um nó lógico. Um canal virtual pode ser utilizado diretamente pelo software.
Cada canal virtual de tensão ou corrente pode ser associado a um canal físico (V1, V2 E V3 ou I1, I2 e I3) da mala de teste.

Anexo:
04.png
04.png [ 66.58 KiB | Visualizado 1726 vezes ]


Na figura anterior temos que os canais virtuais de tensão “AO_V01, AO_V02 e AO_V03” estão associados aos canais físicos da mala de testes “V1, V2 e V3”. Sendo os três canais vinculados ao nó “NO01” e representam as tensões “Va, Vb e Vc”.

Os canais virtuais de corrente “AO_I01, AO_I02 e AO_I03” estão vinculados aos canais físicos da mala de testes “I4, I5 e I6”. Estes três canais estão vinculados ao “NO01” e representam os canais “Ia, Ib e Ic”.

Observe que o canal “AO_I04” não está associado a um canal físico. Contudo está vinculado ao “NO01” representado “k.I2” sendo k igual a 1, ou seja, igual a I2. Como o software possui os canais de corrente “Ia, Ib e Ic”, basta realizar o cálculo para a corrente I2.

Direcionamento de canais de forma automática

O direcionamento de canais automático vincula sempre os canais tensão e/ou corrente aos canais de tensão e corrente de fase. Usando a metodologia abaixo não são criados de forma automática canais de sequência negativa ou sequência zero.

Clique no ícone “Direc Canais” e em seguida no botão “Configurar”.

Anexo:
05_a.png
05_a.png [ 145.52 KiB | Visualizado 1724 vezes ]


Escolha a configuração da mala de teste, por exemplo, 3 canais de tensões e 3 canais de correntes e clique em “OK”.

Anexo:
06.png
06.png [ 79.68 KiB | Visualizado 1726 vezes ]


Escolha a opção “Básico” e na próxima janela clique em “SIM”.

Anexo:
07.png
07.png [ 82.64 KiB | Visualizado 1726 vezes ]


Ao escolher a opção “Básico” as janelas do nó lógico e dos canais virtuais são omitidas.

Anexo:
08.png
08.png [ 7.4 KiB | Visualizado 1726 vezes ]


Caso volte para opção “Avançado” as janelas são mostradas novamente e verifica-se que os canais já estão associados.

Anexo:
09.png
09.png [ 65.5 KiB | Visualizado 1726 vezes ]


Direcionamento de canais para configuração de 6 correntes.

Ao escolher a configuração de 6 canais de corrente.

Anexo:
10.png
10.png [ 65.27 KiB | Visualizado 1726 vezes ]


Ao clicar na opção “Básico” e no botão “Sim” e voltar a opção “Avançado” verifica-se a seguinte configuração.

Anexo:
11.png
11.png [ 64.62 KiB | Visualizado 1726 vezes ]


Note que os canais “I1, I2 e I3” estão associados ao Nó “NO01” e aos pontos “Ia, Ib e Ic”. Já os canais “I4, I5 e I6” estão associados ao Nó “NO01” e ao canal “UD” (User Defined), ou seja, definido pelo usuário. Apesar dos pontos UD estarem vinculados ao NO01, nenhum deles representam os canais previamente criados do nó.

Criando um segundo Nó.

Clique no botão destacado “+” para adicionar um novo nó.

Anexo:
12.png
12.png [ 64.38 KiB | Visualizado 1726 vezes ]


Anexo:
13.png
13.png [ 62.26 KiB | Visualizado 1726 vezes ]


Ao clicar na opção “Básico” e no botão “Sim” e voltar a opção “Avançado” verifica-se a seguinte configuração.

Anexo:
14.png
14.png [ 63.88 KiB | Visualizado 1726 vezes ]


Note que os canais “I4, I5 e I6” estão associados agora ao Nó “NO02” e aos pontos “Ia, Ib e Ic”.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil