Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Teste de Medidores de Energia Elétrica https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=17&t=919 |
Página 1 de 1 |
Autor: | paulo.junior [ 15 Dez 2016, 13:07 ] | ||
Assunto do Tópico: | Re: Teste de Medidores de Energia Elétrica | ||
Prezados. O Sub Modulo 12.3 do ONS possui varias informações a respeito da área de Manutenção, Inspeção e Periodicidade nos Sistemas de Medição de Faturamento (SMF). Segue o Anexo.
|
Autor: | paulo.junior [ 21 Dez 2016, 09:58 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Teste de Medidores de Energia Elétrica |
Caros; Os equipamentos da Conprove indicados para aferição de medidores de energia são: CE-6006 com o opcional de Range e o CE-6710 que atualmente já é fabricado com o Range. A utilização do Range de 1,25A trás o beneficio de oferecer uma geração de sinais pequenos de corrente com grande qualidade e precisão. Este range normalmente é utilizado para testes de carga imposta com 10% da Corrente Nominal. Sendo assim de a corrente nominal for 1A, 2,5A ou 5A, temos respectivamente as seguintes correntes pequenas de carga 100mA, 250mA e 500mA. Atendendo aos testes das mais diversas normas e especialmente os da portaria 587 do Inmetro. Atenciosamente; |
Autor: | ezequielkm [ 30 Abr 2018, 15:05 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Teste de Medidores de Energia Elétrica |
Boa tarde pessoal! Gostaria de mais informações a respeito dos parâmetros : 1."Máx. Tempo Pickup (Creep)" Do que se trata? 2."Tempo de estabilização" É o tempo antes de começar os testes ou entre eles? 3."Classe" No que implica alterar a classe neste campo? Caso aqui não seja o local apropriado para isso peço desculpas e fico à disposição! |
Autor: | michelrdc [ 02 Mai 2018, 11:25 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Teste de Medidores de Energia Elétrica |
Prezado ezequielkm, Vamos as respostas: 1."Máx. Tempo Pickup (Creep)" Do que se trata? R: Creep é a corrente mínima cujo valor sensibiliza o medidor. Digamos que injetando esse valor de corrente o medidor demore 100 minutos para emitir o primeiro pulso. Caso o campo "Máx. Tempo Pickup (Creep)" esteja ajustado em 110%, o software Medidor espera por 110 minutos pelo primeiro pulso. 2."Tempo de estabilização" É o tempo antes de começar os testes ou entre eles? R: Nesse caso esse tempo é antes de começar o teste. Nele é injetado somente tensão com intuito de energizar o medidor. 3."Classe" No que implica alterar a classe neste campo? R: A classe simplesmente é a precisão, quanto mais baixo o valor mais preciso o medidor. Att Eng° Michel |
Autor: | Fralali [ 02 Jul 2020, 17:13 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Teste de Medidores de Energia Elétrica |
Excelente escolha, que ajudará a controlar o consumo de energia elétrica. Pelo menos meu distribuidor é Cosern e isso poderia me ajudar a diminuir minha conta. Obrigado pela informação. |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |