Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 04:21

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 5 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 15 Dez 2016, 13:07 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Prezados.

O Sub Modulo 12.3 do ONS possui varias informações a respeito da área de Manutenção, Inspeção e Periodicidade nos Sistemas de Medição de Faturamento (SMF).

Segue o Anexo.


Anexos:
Comentário sobre o Arquivo: Submodulo 12.3 ONS SMF
Submodulo 12.3_Rev_1.0.pdf [145.93 KiB]
Baixado 1796 vezes
Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 21 Dez 2016, 09:58 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Caros;

Os equipamentos da Conprove indicados para aferição de medidores de energia são: CE-6006 com o opcional de Range e o CE-6710 que atualmente já é fabricado com o Range.

A utilização do Range de 1,25A trás o beneficio de oferecer uma geração de sinais pequenos de corrente com grande qualidade e precisão.

Este range normalmente é utilizado para testes de carga imposta com 10% da Corrente Nominal. Sendo assim de a corrente nominal for 1A, 2,5A ou 5A, temos respectivamente as seguintes correntes pequenas de carga 100mA, 250mA e 500mA.

Atendendo aos testes das mais diversas normas e especialmente os da portaria 587 do Inmetro.

Atenciosamente;


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 30 Abr 2018, 15:05 
Offline

Data de registro: 30 Abr 2018, 15:00
Mensagens: 1
Boa tarde pessoal!

Gostaria de mais informações a respeito dos parâmetros :

1."Máx. Tempo Pickup (Creep)" Do que se trata?

2."Tempo de estabilização" É o tempo antes de começar os testes ou entre eles?

3."Classe" No que implica alterar a classe neste campo?

Caso aqui não seja o local apropriado para isso peço desculpas e fico à disposição!


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 02 Mai 2018, 11:25 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado ezequielkm,

Vamos as respostas:

1."Máx. Tempo Pickup (Creep)" Do que se trata?

R: Creep é a corrente mínima cujo valor sensibiliza o medidor.
Digamos que injetando esse valor de corrente o medidor demore 100 minutos
para emitir o primeiro pulso. Caso o campo "Máx. Tempo Pickup (Creep)" esteja
ajustado em 110%, o software Medidor espera por 110 minutos pelo primeiro pulso.

2."Tempo de estabilização" É o tempo antes de começar os testes ou entre eles?

R: Nesse caso esse tempo é antes de começar o teste. Nele é injetado somente tensão com intuito de energizar o medidor.

3."Classe" No que implica alterar a classe neste campo?

R: A classe simplesmente é a precisão, quanto mais baixo o valor mais preciso o medidor.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 02 Jul 2020, 17:13 
Offline

Data de registro: 01 Jul 2020, 18:27
Mensagens: 2
Excelente escolha, que ajudará a controlar o consumo de energia elétrica. Pelo menos meu distribuidor é Cosern e isso poderia me ajudar a diminuir minha conta. Obrigado pela informação.

Imagem

_________________
Imagem


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 5 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum