Falta Terra em baixa tensão https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=915 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Luckas Fortunato [ 08 Dez 2016, 15:56 ] |
Assunto do Tópico: | Falta Terra em baixa tensão |
Ola, Caros veja se alguém pode me ajudar, estou com dificuldades de encontrar alguma norma que estabeleça a colocação de proteção falta a terra em relés de baixa tensão. A única informação que eu encontrei foi na NEC 295.30 que estabelece a obrigatoriedade dos disjuntores possuírem relés de quando forem de corrente nominal acima de 1000A e tensão maior que 150V fase-terra. Na NBR5410 não encontrei muita coisa sobre isto. Alguém já se deparou com a situação? |
Autor: | AdrianoCS [ 07 Abr 2017, 15:02 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Falta Terra em baixa tensão |
Prezado Lucas, a NBR 5410 cita a utilização do DR, que é um dispositivo que consegue detectar a diferença de corrente nas três fases. |