Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Rele MRi1 SEG https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=904 |
Página 1 de 1 |
Autor: | nicolastesla [ 09 Out 2016, 15:35 ] |
Assunto do Tópico: | Rele MRi1 SEG |
Olá Estou com um relé da SEG mRi1 que não mostra as correntes no display e aciona o TRIP constantemente. Alguém sabe me dizer se é alguma ajuste ou se já evidenciaram problema semelhante? Outro detalhe é que não entendi exatamente a função do contato do self supervision. Alguem poderia me explicar? att Ricardo Corrêa |
Autor: | michelrdc [ 14 Out 2016, 17:49 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Rele MRi1 SEG |
Prezado Ricardo, Primeiramente verifique se não há um situação de TRIP, caso haja efetue um RESET no réle, pois nessa condição o relé não mostra as medições de corrente. Caso isso não funcione possivelmente exista um problema, um detalhe seria se outras informações são mostradas? Quanto aos contantes sinais de TRIP pode ser que seja um ajuste equivocado( verifique todos os ajustes e ligações) . Uma avaliação que deve ser feita é se a saída binária utilizada para o TRIP está em perfeitas condições. Uma opção seria escolher uma outra saída e verificar se o problema persiste. Quanto a função self supervision ela serve para emitir um sinal caso seja detectado um problema no microprocessador do próprio relé. Lembrando que esse sinal precisa estar ligado a alguma sinalização, seja um alarme ou um LED. Att Eng° Michel |
Autor: | nicolastesla [ 23 Nov 2016, 13:14 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Rele MRi1 SEG |
Ok...obrigado pela ajuda...já identifiquei o problema...mas estou com outra dúvida...tenho de ajustar uma corrente de pick up na função 51 de 20A. Com um TC de 200/5 que temos na subestação e considerando um In do relé de 5A, teríamos que ajustar 0,1 no relé certo? haja vista o valor mostrado ser a corrente secundária de pick up do TC x In, certo? no entanto pelo manual, o valor mínimo que posso ajustar para Is (pick up da função 51), se entendi bem o manual é 0,2. Concluo dessa forma que não é possível usar esse relé para essa aplicação certo? será q interpretei bem o manual? att Ricardo Correa |
Autor: | michelrdc [ 29 Nov 2016, 17:55 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Rele MRi1 SEG |
Prezado Ricardo, Seu raciocínio está correto! Att Eng° Michel |
Autor: | nicolastesla [ 29 Nov 2016, 21:20 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Rele MRi1 SEG |
Obrigado Eng. Michel! |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |