Olá

Estou com um relé da SEG mRi1 que não mostra as correntes no display e aciona o TRIP constantemente. Alguém sabe me dizer se é alguma ajuste ou se já evidenciaram problema semelhante?

Outro detalhe é que não entendi exatamente a função do contato do self supervision. Alguem poderia me explicar?

att

Ricardo Corrêa


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Rele MRi1 SEG
MensagemEnviado: 14 Out 2016, 17:49 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Ricardo,


Primeiramente verifique se não há um situação de TRIP, caso haja efetue um RESET no réle, pois nessa condição o relé não mostra as medições de corrente.
Caso isso não funcione possivelmente exista um problema, um detalhe seria se outras informações são mostradas?

Quanto aos contantes sinais de TRIP pode ser que seja um ajuste equivocado( verifique todos os ajustes e ligações) . Uma avaliação que deve ser feita é se a saída binária utilizada para o TRIP está em perfeitas condições. Uma opção seria escolher uma outra saída e verificar se o problema persiste.

Quanto a função self supervision ela serve para emitir um sinal caso seja detectado um problema no microprocessador do próprio relé. Lembrando que esse sinal precisa estar ligado a alguma sinalização, seja um alarme ou um LED.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Rele MRi1 SEG
MensagemEnviado: 23 Nov 2016, 13:14 
Offline

Data de registro: 09 Out 2016, 15:31
Mensagens: 5
Ok...obrigado pela ajuda...já identifiquei o problema...mas estou com outra dúvida...tenho de ajustar uma corrente de pick up na função 51 de 20A. Com um TC de 200/5 que temos na subestação e considerando um In do relé de 5A, teríamos que ajustar 0,1 no relé certo? haja vista o valor mostrado ser a corrente secundária de pick up do TC x In, certo?

no entanto pelo manual, o valor mínimo que posso ajustar para Is (pick up da função 51), se entendi bem o manual é 0,2. Concluo dessa forma que não é possível usar esse relé para essa aplicação certo?

será q interpretei bem o manual?

att


Ricardo Correa


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Rele MRi1 SEG
MensagemEnviado: 29 Nov 2016, 17:55 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Ricardo,

Seu raciocínio está correto!

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Rele MRi1 SEG
MensagemEnviado: 29 Nov 2016, 21:20 
Offline

Data de registro: 09 Out 2016, 15:31
Mensagens: 5
Obrigado Eng. Michel!


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 5 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil