MensagemEnviado: 07 Jul 2016, 00:56 
Offline

Data de registro: 30 Jun 2016, 09:36
Mensagens: 1
Estou necessitando acessar o dado referente a relação do TC no relé SEG MRI1-IE. Agradeço a quem poder me ajudar.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 16 Ago 2016, 20:26 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Prezado Elisandro,

Analisando o Manual do relé SEG MRI1-IE, constatei que todo os ajustes dele são feitos com relação ao valor nominal da corrente secundária do TC (1 A ou 5 A), inclusive as medições (provavelmente na medição da corrente de fase deva estar escrito 0,95xIn). Dessa maneira, dados como RTC ou mesmo a corrente primária do TC não é possível de parametrizar. Em anexo o manual para que você também tire suas conclusões.


Anexos:
Comentário sobre o Arquivo: MANUAL SEG MRI1-XX
DOK-TD-MRI1E_NEW.pdf [1.11 MiB]