Bom dia!

Estou com algumas dúvidas na programação do Relé da Pextron modelo URP600x e gostaria de buscar informações de pessoas que conhecem esse equipamento.

1. Minha primeira dúvida refere-se a programação dos parâmetro das funções de sub e sobretensão.
Dúvida: O TP adotado em campo tem a seguinte característica: Relação: 120, Tipo: 13.800R3/115R3. A faixa de ajuste informada é (10...250)xRTP Volts. Então, acredito que isso refere-se a tensão primária de FASE. Assim programei a subtensão com o valor 6360 V (~80% da tensão de fase), por considerar que deve tensão de fase. É isso mesmo ou devo na verdade tensão de Linha e o valor seria 11.040 V (~80% da tensão de Linha).

2. Esse relé apresenta a possibilidade Defasar/Ajustar a Tensões de fase, mas o manual não esclarece se essa configuração deve ser realizada devido ao tipo de transformador do sistema ou se é devido ao TP.

As seguintes opções, conforme o manual:

estrela aterrada/estrela aterrada -> Defasar=0° e Ajustar V=1
delta/delta -> Defasar=0° e Ajustar V=1
delta/estrela aterrada -> Defasar=-60° e Ajustar V=0.577
estrela aterrada/delta -> Defasar=+60° e Ajustar V=1.732

Essa opção de defasamento irá impactar a função direcional? Essa função de ajuste de tensão é apenas para apresentação na IHM ou ela irá impactar nos parâmetros das funções de proteção de tensão?

3. Usando da tele de medições não consegui enviar um trip local para acionar a bobina de abertura do disjuntor. O que pode está ocorrendo.

Agradeço à todos pela ajuda!


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 10 Jun 2016, 12:05 
Offline

Data de registro: 18 Dez 2012, 12:19
Mensagens: 40
Dúvida 1:
O ajuste sempre se refere a leituras de fase.
Nessa caso se a a tensão de 1Pu = 7967.43, todos os cálculos serão baseados nesse valor.
No seu caso onde deseja ajustar em 0.8Pu, você deve ajustar em 6373.94.

Dúvida 2:
É devido ao tipo de associação dos TP's.
Implicará em toda e qualquer unidade que use o angulo da tensão, ou seja, tanto medição quanto direcionalidade.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 13 Jun 2016, 15:24 
Offline

Data de registro: 07 Jun 2016, 12:02
Mensagens: 2
GIOVANI escreveu:
Dúvida 1:
O ajuste sempre se refere a leituras de fase.
Nessa caso se a a tensão de 1Pu = 7967.43, todos os cálculos serão baseados nesse valor.
No seu caso onde deseja ajustar em 0.8Pu, você deve ajustar em 6373.94.

Dúvida 2:
É devido ao tipo de associação dos TP's.
Implicará em toda e qualquer unidade que use o angulo da tensão, ou seja, tanto medição quanto direcionalidade.


Obrigado GIOVANI!


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil