Autor: | Fonseca [ 27 Out 2015, 15:39 ] |
Assunto do Tópico: | Relé GE F650 |
Senhores, Encontrei um manual, porém, tenho dúvidas em saber se quando substituir a relação de transformação do TC ( Transformador de corrente), terei que alterar todos os valores??? Essa alteração irá alterar algum parâmetro?? Não pretendo alterar os valores de parametrização, apenas RTC. Agradeço desde já. Att, Fonseca |
Autor: | michelrdc [ 28 Out 2015, 08:58 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé GE F650 |
Prezado Fonseca, Os ajustes do FE650 são feitos em valores absolutos (amperes) e referenciados para o secundário. Portanto os ajustes para as funções não dependem da RTC. Att Eng° Michel |
Autor: | GIOVANI [ 10 Jun 2016, 13:57 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé GE F650 |
Vale ressaltar o seguinte: - Quando você altera a RTC de um circuito, como as correntes secundarias irão alterar os ajustes antes utilizados terão respostas totalmente distintas comparadas ao mesmo circuito com a RTC antiga, ou seja, caso altere a RTC no relé, você deve recalcular os ajustes caso queira que o relé proteja o mesmo circuito anterior. |