Autor: | Ramon Rockel [ 05 Jun 2015, 14:53 ] |
Assunto do Tópico: | Função 50, relés em série |
Prezados, Estou com uma duvida a respeito da função 50, vou citar um exemplo abaixo para identificar melhor a duvida: Suponha que o relé "A" esteja com a função 50 ajustada em 500A e o relé "B" em 300A, se ocorrer um curto-circuito de 1000A na carga qual relé irá atuar primeiro? Por lógica seria o relé "B" por ter um ajuste menor, mas visto que se trata da função 50 "instantâneo" o tempo de atuação dos dois será 0seg, deste modo o sistema não fica coordenando. É correto isto? |
Autor: | michelrdc [ 08 Jun 2015, 09:41 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Função 50, relés em série |
Prezado Ramon, Nesse caso provavelmente o relé B iria atuar primeiro como você mesmo concluiu. Contudo deve-se tomar cuidado pois nenhuma função de proteção atua com tempo "zero". Na prática esse tempo varia entre 10ms a 80ms, pois todo relé tem uma inércia, ou seja, o relé precisa medir o valor de corrente, rodar uma algoritmo e por fim mudar o estado de sua saída binária. Exista ainda a influência nesse tempo devido ao aspecto construtivo do relé: eletromecânico , estático ou microprocessado. Outro fator seria o fabricante de cada relé. A solução nesse caso seria usar a função 51, sobrecorrente temporizado, com valores de pick-up e dial de tempo distintos. Outra solução seria alterar o tempo de atuação da função 50. Para a melhor solução preciso saber qual seria a topologia do sistema protegido? Att Eng° Michel |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |