Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Ajuste de trip de motor elétrico https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=789 |
Página 1 de 1 |
Autor: | julio nascimento [ 29 Abr 2015, 19:56 ] | ||
Assunto do Tópico: | Ajuste de trip de motor elétrico | ||
Boa tarde! Venho através desse solicitar suporte para retirar algumas dúvidas, sobre a queima de um motor elétrico e o ajuste correto para a proteção do mesmo. Esse motor elétrico aciona uma bomba hidraúlica. E qual o procedimento é utilizado para se fazer um teste de trip,desse painel. Motor elétrico LONNE 3~MOT 14BG2884AA96-Z 280 M 99KW 690V Y 104 A 60HZ IP55 0,84 Cos& HUC1405/139602401 IEC/EN60034 Chave seccionadora Siemens 3KL5530-1AB01 690V 50/60HZ Ui1000V 690V 250A AC23A Simocode Siemens 3UF5031-3AN00-1 IEC60947-4-1 DIN VDE 0660 T1 02 Type -=-1400AgG type 2 250AgG 690V 50/60HZ Ui1000V 690V 250A AC23A 50/60HZ UI 1000V FUSIVEL NH2-AM Siemens 200 A 120kA Chave magnética contactora Siemens 3RT 1056-6...6 Painel Sivacon Siemens Technology Order N.A-14756 Siemens A/S,SFAB,Trondheim Atenciosamente, Júlio Nascimento Técnico em elétrica
|
Autor: | AdrianoCS [ 30 Abr 2015, 10:30 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Ajuste de trip de motor elétrico |
Bom dia prezado Júlio, Da lista de equipamentos repassado por você neste tópico, o único elemento que pode-se realizar um teste de sobrecorrente é o SIMOCODE SIEMENS. Para realizar o teste nele, é necessário uma mala de testes que injete corrente e tensão. Com uma mala de testes em mãos você irá testar duas grandezas: o tempo e o módulo. O tempo de atuação, através do sinal de trip, você irá injetar uma corrente e o cronômetro da mala iniciará a contagem, no momento em que o relé der o trip, a mala irá parar a geração e comparar o tempo teórico (parametrizado na mala) com o tempo de atuação real do relé. |
Autor: | julio nascimento [ 30 Abr 2015, 12:23 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Ajuste de trip de motor elétrico |
AdrianoCS escreveu: Bom dia prezado Júlio, Da lista de equipamentos repassado por você neste tópico, o único elemento que pode-se realizar um teste de sobrecorrente é o SIMOCODE SIEMENS. Para realizar o teste nele, é necessário uma mala de testes que injete corrente e tensão. Com uma mala de testes em mãos você irá testar duas grandezas: o tempo e o módulo. O tempo de atuação, através do sinal de trip, você irá injetar uma corrente e o cronômetro da mala iniciará a contagem, no momento em que o relé der o trip, a mala irá parar a geração e comparar o tempo teórico (parametrizado na mala) com o tempo de atuação real do relé. Bom dia, e você tem essa maleta para efetuar esse teste e qual o preço dela. |
Autor: | AdrianoCS [ 04 Mai 2015, 11:56 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Ajuste de trip de motor elétrico |
Bom dia prezado Júlio, favor entrar em contato: [email protected] (34)32186800 |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |