Boa tarde!

Venho através desse solicitar suporte para retirar algumas dúvidas, sobre a queima de um motor elétrico e o ajuste correto para a proteção do mesmo.
Esse motor elétrico aciona uma bomba hidraúlica.
E qual o procedimento é utilizado para se fazer um teste de trip,desse painel.
Motor elétrico LONNE
3~MOT 14BG2884AA96-Z 280 M
99KW 690V Y 104 A 60HZ IP55 0,84 Cos&
HUC1405/139602401
IEC/EN60034
Chave seccionadora Siemens
3KL5530-1AB01
690V 50/60HZ Ui1000V
690V 250A AC23A
Simocode Siemens
3UF5031-3AN00-1
IEC60947-4-1 DIN VDE 0660 T1 02
Type -=-1400AgG type 2 250AgG
690V 50/60HZ Ui1000V
690V 250A AC23A
50/60HZ UI 1000V
FUSIVEL NH2-AM Siemens
200 A 120kA

Chave magnética contactora Siemens
3RT 1056-6...6

Painel Sivacon Siemens Technology
Order N.A-14756
Siemens A/S,SFAB,Trondheim

Atenciosamente,
Júlio Nascimento
Técnico em elétrica

Anexos:
hpu.pdf [240.84 KiB]
Baixado 252 vezes

Autor:  AdrianoCS [ 30 Abr 2015, 10:30 ]
Assunto do Tópico:  Re: Ajuste de trip de motor elétrico

Bom dia prezado Júlio,

Da lista de equipamentos repassado por você neste tópico, o único elemento que pode-se realizar um teste de sobrecorrente é o SIMOCODE SIEMENS. Para realizar o teste nele, é necessário uma mala de testes que injete corrente e tensão. Com uma mala de testes em mãos você irá testar duas grandezas: o tempo e o módulo.

O tempo de atuação, através do sinal de trip, você irá injetar uma corrente e o cronômetro da mala iniciará a contagem, no momento em que o relé der o trip, a mala irá parar a geração e comparar o tempo teórico (parametrizado na mala) com o tempo de atuação real do relé.

Autor:  julio nascimento [ 30 Abr 2015, 12:23 ]
Assunto do Tópico:  Re: Ajuste de trip de motor elétrico

AdrianoCS escreveu:
Bom dia prezado Júlio,

Da lista de equipamentos repassado por você neste tópico, o único elemento que pode-se realizar um teste de sobrecorrente é o SIMOCODE SIEMENS. Para realizar o teste nele, é necessário uma mala de testes que injete corrente e tensão. Com uma mala de testes em mãos você irá testar duas grandezas: o tempo e o módulo.

O tempo de atuação, através do sinal de trip, você irá injetar uma corrente e o cronômetro da mala iniciará a contagem, no momento em que o relé der o trip, a mala irá parar a geração e comparar o tempo teórico (parametrizado na mala) com o tempo de atuação real do relé.

Bom dia, e você tem essa maleta para efetuar esse teste e qual o preço dela.

Autor:  AdrianoCS [ 04 Mai 2015, 11:56 ]
Assunto do Tópico:  Re: Ajuste de trip de motor elétrico

Bom dia prezado Júlio,

favor entrar em contato:

[email protected]
(34)32186800