Autor: | harecba [ 23 Dez 2014, 11:43 ] |
Assunto do Tópico: | Sobrecorrente por sequência negativa 51Q ou 46 |
Bom dia. Com relação à função 46 ou 51Q (como alguns relés denominam a função de sobrecorrente por seq. negativa), qual o critério para utilização e para ajustes? Ainda, como evitar que os valores ajustados não sejam sensíveis aos desbalanços momentâneos devido à aberturas monopolares à jusante do relé de um alimentador radial que possua derivações MRT? Abraços! |
Autor: | michelrdc [ 15 Jan 2015, 14:51 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Sobrecorrente por sequência negativa 51Q ou 46 |
Prezado Harecba, Segundo o documento da Aneel em anexo o máximo desequilíbrio permitido é de 2%. Portanto esse valor será o ajuste mínimo da sua função 46. Anexo: Para evitar atuações indevidas devido a aberturas monopolares pode-se adotar as seguintes medidas: 1- Elevar o tempo de operação da função 46 para que acomode os desbalanços momentâneos ou: 2- Criar uma lógica de bloqueio de modo que quando ocorra uma abertura monopolar a função 46 fica bloqueada. Att Eng° Michel |