Sobrecorrente por sequência negativa 51Q ou 46
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=765
Página 1 de 1

Autor:  harecba [ 23 Dez 2014, 11:43 ]
Assunto do Tópico:  Sobrecorrente por sequência negativa 51Q ou 46

Bom dia.

Com relação à função 46 ou 51Q (como alguns relés denominam a função de sobrecorrente por seq. negativa), qual o critério para utilização e para ajustes? Ainda, como evitar que os valores ajustados não sejam sensíveis aos desbalanços momentâneos devido à aberturas monopolares à jusante do relé de um alimentador radial que possua derivações MRT?

Abraços!

Autor:  michelrdc [ 15 Jan 2015, 14:51 ]
Assunto do Tópico:  Re: Sobrecorrente por sequência negativa 51Q ou 46

Prezado Harecba,

Segundo o documento da Aneel em anexo o máximo desequilíbrio permitido é de 2%.
Portanto esse valor será o ajuste mínimo da sua função 46.

Anexo:
NT_29_2011-SRD_ANEEL_ANEXO.pdf [1.3 MiB]
Baixado 352 vezes


Para evitar atuações indevidas devido a aberturas monopolares pode-se adotar as seguintes medidas:

1- Elevar o tempo de operação da função 46 para que acomode os desbalanços momentâneos ou:

2- Criar uma lógica de bloqueio de modo que quando ocorra uma abertura monopolar
a função 46 fica bloqueada.

Att
Eng° Michel