Bom dia.

Com relação à função 46 ou 51Q (como alguns relés denominam a função de sobrecorrente por seq. negativa), qual o critério para utilização e para ajustes? Ainda, como evitar que os valores ajustados não sejam sensíveis aos desbalanços momentâneos devido à aberturas monopolares à jusante do relé de um alimentador radial que possua derivações MRT?

Abraços!


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 15 Jan 2015, 14:51 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Harecba,

Segundo o documento da Aneel em anexo o máximo desequilíbrio permitido é de 2%.
Portanto esse valor será o ajuste mínimo da sua função 46.

Anexo:
NT_29_2011-SRD_ANEEL_ANEXO.pdf [1.3 MiB]
Baixado 282 vezes


Para evitar atuações indevidas devido a aberturas monopolares pode-se adotar as seguintes medidas:

1- Elevar o tempo de operação da função 46 para que acomode os desbalanços momentâneos ou:

2- Criar uma lógica de bloqueio de modo que quando ocorra uma abertura monopolar
a função 46 fica bloqueada.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil