Prezados

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando a caixa de teste CE-6006 ou CE-6003 apresenta
um tutorial ensinando como testar as funções 50N/51N de um relé Pextron URPE 7104T.

O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/ctc/Testes_Secundarios/50_51-Sobrecorrente/Tutorial_Teste_Rele_Pextron_URPE_7104T_Sobrecorrente_de_NEUTRO_CTC.pdf

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE- 6006/CE-6003 e o Pextron URPE 7104T.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006/CE-6003.
3 - Como realizar os ajustes do relé Pextron URPE 7104T.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias e entradas binárias do relé.
5 - Como testar o pickup do elemento temporizado assim com pontos da curva.
6 - Como testar o pickup do elemento instantâneo -1 assim como pontos da curva.
7 - Como testar o pickup do elemento instantâneo -2 assim como pontos da curva.
8 - Como obter relatório automático do teste realizado.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Adriano

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE- 6710, CE-7012, CE-7024; Funções 50N e 51N, Sobrecorrente Instantâneo de Neutro, Sobrecorrente Temporizado de Neutro, PIOC, PTOC, Pextron URPE 7104T