Autor: | Fonseca [ 31 Out 2014, 15:09 ] | ||
Assunto do Tópico: | Relé de Proteção Direcional (67) | ||
Boa tarde, Senhores! Gostaria de saber como funciona o relé URPD-2404 - Pextron na seguinte condição. Existe um led pra cada fase (A-B-C) indicados pelo símbolo (R), para sinalização da unidade direcional. Led Aceso indica que a respectiva fase está com a unidade de sobrecorrente bloqueada através do elemento direcional. Pergunto, o que seria esta indicação e esse bloqueio? Pode ter acontecido algum problema na instalação?? O que pode ter ocasionado este?? li o manual mas, fiquei com dúvidas. Segue em anexo o manual. Agradeço desde de já! Eduardo Fonseca
|
Autor: | michelrdc [ 03 Nov 2014, 16:51 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé de Proteção Direcional (67) |
Prezado Fonseca. Do manual temos: Anexo: função 67.JPG [ 120.7 KiB | Visualizado 4086 vezes ] Utilizando o trecho do manual e considerando a corrente da fase A para operação e a tensão Vbc como grandeza de polarização (referência) temos duas regiões: Região de Operação Caso o ângulo da corrente em relação a tensão esteja entre -45 até 135° no sentido anti horário(região clara da figura) ocorre a operação. Obs: Além do ângulo estar nessa região o valor de corrente deve ser maior do que aqueles ajustados nas funções 50 ou 51. Região de Não Operação Caso o ângulo da corrente em relação a tensão esteja entre 135 até -45° no sentido anti horário(região escura da figura) NÃO ocorre a operação mesmo que o valor da corrente supere os ajustes das funções 50 ou 51. Portanto respondendo suas perguntas: Pergunto, o que seria esta indicação e esse bloqueio? O ângulo da corrente em relação a tensão de polarização está caindo dentro da região escura ou seja de não operação. Pode ter acontecido algum problema na instalação?? Em condições normais de operação o ângulo da corrente em relação ao angulo de polarização já esta dentro da região de operação. Portanto provavelmente há um erro na instalação. O que pode ter ocasionado este?? Provalemente existe inversões de fase. Por exemplo a fase B foi ligada na fase C e a fase C no lugar da B. Um detalhe importe é qual o ajuste do seu PARÂMETRO_08_ÂNGULO CARACTERÍSTICO?? Att Eng° Michel |
Autor: | Fonseca [ 04 Nov 2014, 14:25 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé de Proteção Direcional (67) |
Boa Tarde, Michel !! Obrigado pelo retorno, o parâmetro (08)=(45.0) Aplicação, (GMG) em paralelismo momentâneo com a rede , (gera em B.T. e o Trafo eleva para M.T.). Att, Eduardo Fonseca |