Autor:  Fonseca [ 31 Out 2014, 15:09 ]
Assunto do Tópico:  Relé de Proteção Direcional (67)

Boa tarde, Senhores!

Gostaria de saber como funciona o relé URPD-2404 - Pextron
na seguinte condição.
Existe um led pra cada fase (A-B-C) indicados pelo símbolo (R), para
sinalização da unidade direcional.
Led Aceso indica que a respectiva fase está com a unidade de sobrecorrente
bloqueada através do elemento direcional.
Pergunto, o que seria esta indicação e esse bloqueio?
Pode ter acontecido algum problema na instalação??
O que pode ter ocasionado este??
li o manual mas, fiquei com dúvidas.
Segue em anexo o manual.

Agradeço desde de já!

Eduardo Fonseca

Anexos:
URPD2404_manual_v104r09.zip [3.83 MiB]
Baixado 251 vezes

Autor:  michelrdc [ 03 Nov 2014, 16:51 ]
Assunto do Tópico:  Re: Relé de Proteção Direcional (67)

Prezado Fonseca.

Do manual temos:

Anexo:
função 67.JPG
função 67.JPG [ 120.7 KiB | Visualizado 3285 vezes ]


Utilizando o trecho do manual e considerando a corrente da fase A para operação e a tensão Vbc como grandeza de polarização (referência) temos duas regiões:

Região de Operação

Caso o ângulo da corrente em relação a tensão esteja entre -45 até 135° no sentido anti horário(região clara da figura) ocorre a operação.
Obs: Além do ângulo estar nessa região o valor de corrente deve ser maior do que aqueles ajustados nas funções 50 ou 51.

Região de Não Operação

Caso o ângulo da corrente em relação a tensão esteja entre 135 até -45° no sentido anti horário(região escura da figura) NÃO ocorre a operação mesmo que o valor da corrente supere os ajustes das funções 50 ou 51.

Portanto respondendo suas perguntas:

Pergunto, o que seria esta indicação e esse bloqueio?

O ângulo da corrente em relação a tensão de polarização está caindo dentro da região escura ou seja de não operação.

Pode ter acontecido algum problema na instalação??

Em condições normais de operação o ângulo da corrente em relação ao angulo de polarização já esta dentro da região de operação. Portanto provavelmente há um erro na instalação.

O que pode ter ocasionado este??

Provalemente existe inversões de fase. Por exemplo a fase B foi ligada na fase C e a fase C no lugar da B.

Um detalhe importe é qual o ajuste do seu PARÂMETRO_08_ÂNGULO CARACTERÍSTICO??

Att
Eng° Michel

Autor:  Fonseca [ 04 Nov 2014, 14:25 ]
Assunto do Tópico:  Re: Relé de Proteção Direcional (67)

Boa Tarde, Michel !!

Obrigado pelo retorno, o parâmetro (08)=(45.0)
Aplicação, (GMG) em paralelismo momentâneo com a rede , (gera em B.T. e o Trafo eleva para M.T.).



Att,

Eduardo Fonseca