Boa tarde, Senhores!

Gostaria de saber como funciona o relé URPD-2404 - Pextron
na seguinte condição.
Existe um led pra cada fase (A-B-C) indicados pelo símbolo (R), para
sinalização da unidade direcional.
Led Aceso indica que a respectiva fase está com a unidade de sobrecorrente
bloqueada através do elemento direcional.
Pergunto, o que seria esta indicação e esse bloqueio?
Pode ter acontecido algum problema na instalação??
O que pode ter ocasionado este??
li o manual mas, fiquei com dúvidas.
Segue em anexo o manual.

Agradeço desde de já!

Eduardo Fonseca


Anexos:
URPD2404_manual_v104r09.zip [3.83 MiB]
Baixado 248 vezes
Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 03 Nov 2014, 16:51 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Fonseca.

Do manual temos:

Anexo:
função 67.JPG
função 67.JPG [ 120.7 KiB | Visualizado 3274 vezes ]


Utilizando o trecho do manual e considerando a corrente da fase A para operação e a tensão Vbc como grandeza de polarização (referência) temos duas regiões:

Região de Operação

Caso o ângulo da corrente em relação a tensão esteja entre -45 até 135° no sentido anti horário(região clara da figura) ocorre a operação.
Obs: Além do ângulo estar nessa região o valor de corrente deve ser maior do que aqueles ajustados nas funções 50 ou 51.

Região de Não Operação

Caso o ângulo da corrente em relação a tensão esteja entre 135 até -45° no sentido anti horário(região escura da figura) NÃO ocorre a operação mesmo que o valor da corrente supere os ajustes das funções 50 ou 51.

Portanto respondendo suas perguntas:

Pergunto, o que seria esta indicação e esse bloqueio?

O ângulo da corrente em relação a tensão de polarização está caindo dentro da região escura ou seja de não operação.

Pode ter acontecido algum problema na instalação??

Em condições normais de operação o ângulo da corrente em relação ao angulo de polarização já esta dentro da região de operação. Portanto provavelmente há um erro na instalação.

O que pode ter ocasionado este??

Provalemente existe inversões de fase. Por exemplo a fase B foi ligada na fase C e a fase C no lugar da B.

Um detalhe importe é qual o ajuste do seu PARÂMETRO_08_ÂNGULO CARACTERÍSTICO??

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 04 Nov 2014, 14:25 
Offline

Data de registro: 07 Set 2014, 22:21
Mensagens: 21
Boa Tarde, Michel !!

Obrigado pelo retorno, o parâmetro (08)=(45.0)
Aplicação, (GMG) em paralelismo momentâneo com a rede , (gera em B.T. e o Trafo eleva para M.T.).



Att,

Eduardo Fonseca


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil