Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Aferição de relés de sobrecorrente
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=718
Página 1 de 1

Autor:  Andre [ 26 Ago 2014, 20:10 ]
Assunto do Tópico:  Aferição de relés de sobrecorrente

Boa tarde!

Gostaria de saber qual é o desvio percentual tolerável quando se efetua a medição do tempo de operação dos relés de sobrecorrente temporizados (curvas IEC / IEEE).


Grato pela atenção.

Autor:  AdrianoCS [ 29 Ago 2014, 09:06 ]
Assunto do Tópico:  Re: Aferição de relés de sobrecorrente

Prezado André,

essa informação vai variar de fabricante para fabricante. Porém é um dado fácil de encontrar, sempre fica nos manuais dos relés. Por exemplo, a SIEMENS possui a seguinte tolerância, retirada do seu catálogo:
Anexo:
tolerância.jpg
tolerância.jpg [ 66.81 KiB | Visualizado 2640 vezes ]

Autor:  Andre [ 03 Set 2014, 10:37 ]
Assunto do Tópico:  Re: Aferição de relés de sobrecorrente

Obrigado Adriano,

Uma outra dúvida, no caso para curva IEC e Fn=50/60 Hz, a tolerância é de 5% +-15 ms.
Esta tolerância de 5% é referente ao valor de pickup do relé?

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]