MensagemEnviado: 26 Ago 2014, 20:10 
Offline

Data de registro: 20 Nov 2012, 15:38
Mensagens: 10
Boa tarde!

Gostaria de saber qual é o desvio percentual tolerável quando se efetua a medição do tempo de operação dos relés de sobrecorrente temporizados (curvas IEC / IEEE).


Grato pela atenção.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 29 Ago 2014, 09:06 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Prezado André,

essa informação vai variar de fabricante para fabricante. Porém é um dado fácil de encontrar, sempre fica nos manuais dos relés. Por exemplo, a SIEMENS possui a seguinte tolerância, retirada do seu catálogo:
Anexo:
tolerância.jpg
tolerância.jpg [ 66.81 KiB | Visualizado 2255 vezes ]


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 03 Set 2014, 10:37 
Offline

Data de registro: 20 Nov 2012, 15:38
Mensagens: 10
Obrigado Adriano,

Uma outra dúvida, no caso para curva IEC e Fn=50/60 Hz, a tolerância é de 5% +-15 ms.
Esta tolerância de 5% é referente ao valor de pickup do relé?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil