algum tutorial ou dica para testar esse relé com a CE 6006???

obrigado


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: relé vip 300 Schneider
MensagemEnviado: 12 Jun 2014, 09:35 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Prezado Carlos,

a principal dica para testar esse relé é que a injeção de corrente nele tem que ser feita em uma espécie de "transdutor". No manual é chamado de sensor, caso injete sem esse acessório corre o risco de danificar o relé. Abaixo um trecho do manual onde fala desse sensor:

Anexo:
trecho1.jpg
trecho1.jpg [ 70.18 KiB | Visualizado 2074 vezes ]


Anexo:
trecho2.jpg
trecho2.jpg [ 42.23 KiB | Visualizado 2074 vezes ]