Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Novo Tutorial (função_67 relé GE SR 750 CE-6003) https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=682 |
Página 1 de 1 |
Autor: | AdrianoCS [ 16 Abr 2014, 11:06 ] |
Assunto do Tópico: | Novo Tutorial (função_67 relé GE SR 750 CE-6003) |
Prezados A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando a caixa de teste CE-6003 de maneira a extrair o máximo de seus recursos, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar testes no direcional de sobrecorrente no relé GE SR 750 utilizando a ligação de delta aberto. O tutorial pode ser acessado no link abaixo: https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_ge_sr-750_direcional_de_sobrecorrente_ctc_ce6003/ Nesse tutorial os principais tópicos abordados são: 1 - Como realizar as ligações entre o CE-6003 e o relé GE SR 750. 2 - Como realizar os ajustes do CE-6003. 3 - Como realizar os ajustes do relé GE SR 750. 4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé. 5 - Como comprovar a direcionalidade. 6 - Como obter relatório automático do teste realizado. Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui. Att Eng° Adriano. TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, Função 67, Direcional de Sobrecorrente , PTOC, GE SR 750 |