Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Novo Tutorial (função_46 relé GE SR469) https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=652 |
Página 1 de 1 |
Autor: | AdrianoCS [ 17 Jan 2014, 11:09 ] |
Assunto do Tópico: | Novo Tutorial (função_46 relé GE SR469) |
Prezados A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando a caixa de teste CE-6006 ou a CE-6003 de maneira a extrair o máximo de seus recursos, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar testes na função desbalanço de corrente no relé GE SR469. O tutorial pode ser acessado no link abaixo: http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/ctc/Testes_Secundarios/46-Desbalanco_de_Sobrecorrente/Tutorial_Teste_Rele_GE_SR469_Desbalanco_de_Sobrecorrente_CTC.pdf Nesse tutorial os principais tópicos abordados são: 1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé GE SR469. 2 - Como realizar os ajustes do CE-6006. 3 - Como realizar os ajustes do relé GE SR469. 4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé. 5 - Como comprovar a direcionalidade. 6 - Como obter relatório automático do teste realizado. Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui. Att Eng° Adriano TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE- 6710, CE-7012, CE-7024; Função 46, Desbalanço de Sobrecorrente, PIOC, PTOC, GE SR469 |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |