Autor:  MOliveira [ 04 Set 2013, 15:23 ]
Assunto do Tópico:  Teste da função 67 no SEL-421

Estou com uma dúvida muito básica, porém não estou conseguindo achar. Estou utilizando a CE-6006 para realizar o teste da função 67 no relé SEL-421. Os parâmetros do software Manual dAng. Pos e dAng. Neg não consigo encontrá-los para inserir no software. Ja realizei vários testes de proteção porém a função 67 é a primeira vez. Alguem poderia me ajudar?

Autor:  michelrdc [ 04 Set 2013, 18:07 ]
Assunto do Tópico:  Re: Teste da função 67 no SEL-421

Prezado MOliveira,

Os parâmetros do software Manual dAng. Pos (Defazamento Angular Positivo) e dAng. Neg (Defazamento Angular Negativo) servem para definir sua região de operação a partir do ATM (ângulo de Torque Máximo).

Por exemplo ATM=45°; dAng. Pos =90° e dAng. Neg = 90°.

A região de operação seria entre (315° a 135°) pois: 45-90= 315° e 45+90= 135°.

Normalmente os parâmetros dAng. Pos e dAng. Neg são iguais a 90°. (Este deve ser seu caso).

Entretanto existem relés onde esses dois parâmetros são configurados podendo ser diferente de 90°.

Att
Eng° Michel