Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Novo Tutorial (função_46 relé ABB REL 650)
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=578
Página 1 de 1

Autor:  michelrdc [ 29 Abr 2013, 11:52 ]
Assunto do Tópico:  Novo Tutorial (função_46 relé ABB REL 650)

Prezados

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando a caixa de teste as caixas de testes CE-6003, CE-6006,
CE-6707, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024 apresenta um tutorial ensinando
como testar a função 46 (sobrecorrente de sequência negativa) de um relé ABB REL 650.

O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_abb_rel650_desbalanco_de_sobrecorrente_ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé ABB REL 650.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
3 - Como realizar os ajustes do ABB REL 650.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias e entradas binárias do relé.
5 - Como testar o pickup do elemento de tempo definido assim como pontos da curva.
6 - Como obter relatório automático do teste realizado.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Michel

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 46, Desbalanço de Sobrecorrente, PIOC, PTOC, ABB REL 650