Autor: | rogerio [ 27 Fev 2013, 01:48 ] |
Assunto do Tópico: | curvas de tempo x corrente |
Olá pessoal sou novo no forum, e vi que tem assuntos muito bons sobre o campo da eletrecidade. Bom vinha vinda ao forum e ver se alguem pode me ajudar com um assunto. To precisando muito de um conteudo que fale diretamente sobre curva de tempo e corrente, com interpretar os graficos de de curvas, saber quando uma curva é normal inversa, muito inversa, e extremamente inversa. Pois sera que alguem pode me ajudar, se porventura alguem conheça algo e se for possivel me passar algo, desde ja fico muito grato. |
Autor: | michelrdc [ 27 Fev 2013, 18:37 ] |
Assunto do Tópico: | Re: curvas de tempo x corrente |
Prezado Rogério, Em um teste de sobrecorrente normalmente o usuário já conhece a curva que esta parametrizada. No caso de um relé eletromecânico ou estático essa informação já está na parte frontal do equipamento ou no seu manaul (sendo um único tipo de curva). Para relés microprocessados deve-se fazer upload dos ajustes e verificar qual curva está ajustada. Pois nesse caso diversas curvas podem ser parametrizadas. A diferença entre uma curva inversa, muito inversa, normal inversa, etc... esta em seu formato e são dadas por fórmulas distintas. Além do tipo de curva deve-se verficar qual a norma em questão. Pode-se encontrar uma curva IAC muito inversa, e outra IEC muito inversa sendo ambas distintas. Em anexo um arquivo mostrando como são feitas as curvas da norma ANSI e da IEC do relé da SEL. Para curvas de outras normas deve-se verificar o manual do relé em questão. Anexo: Att Eng° Michel |
Autor: | rogerio [ 28 Fev 2013, 19:28 ] |
Assunto do Tópico: | Re: curvas de tempo x corrente |
Trabalho aqui na minha empresa com religadores automaticos da cooper.então como estou chegando agora tenho que aprender sobre este assunto urgente.e como ja dise toda ajuda é muito bem vinda. Muito obrigado pelo conteudo. |
Autor: | juliocbarros [ 09 Mai 2018, 14:21 ] |
Assunto do Tópico: | Re: curvas de tempo x corrente |
rogerio escreveu: Olá pessoal sou novo no forum, e vi que tem assuntos muito bons sobre o campo da eletrecidade. Bom vinha vinda ao forum e ver se alguem pode me ajudar com um assunto. To precisando muito de um conteudo que fale diretamente sobre curva de tempo e corrente, com interpretar os graficos de de curvas, saber quando uma curva é normal inversa, muito inversa, e extremamente inversa. Pois sera que alguem pode me ajudar, se porventura alguem conheça algo e se for possivel me passar algo, desde ja fico muito grato. Aproveitando a pergunta, quando uso cada tipo de Curva (NI, MI, EI , etc.)? Achei pouca literatura sobre o assunto. Por exemplo a curva MI (Muito Inversa) Os relés com característica muito inversa apresentam atuação adequada para faltas elevadas e razoável para faltas de baixo valor ou sobrecargas. Coordenam bem com fusíveis e com o I2t dos equipamentos. Essa característica se constitui uma alternativa atrativa para a proteção de sistemas elétricos industriais. E as demais? |
Autor: | michelrdc [ 14 Mai 2018, 16:42 ] |
Assunto do Tópico: | Re: curvas de tempo x corrente |
Prezado juliocbarros, A inclinação da curva vai depender do elementos que estão sendo utilizado no seu sistema. Por exemplo chaves fusíveis possuem inclinações distintas. Para realizar a coordenação dos relés com essas chaves deve-se escolher a inclinação (Normal Inversa, Muito Inversa, Extremamente Inversa..) que melhor se adapte a inclinação da chave já utilizada. Att Eng° Michel |
Autor: | juliocbarros [ 14 Mai 2018, 22:54 ] |
Assunto do Tópico: | Re: curvas de tempo x corrente |
michelrdc escreveu: Prezado juliocbarros, A inclinação da curva vai depender do elementos que estão sendo utilizado no seu sistema. Por exemplo chaves fusíveis possuem inclinações distintas. Para realizar a coordenação dos relés com essas chaves deve-se escolher a inclinação (Normal Inversa, Muito Inversa, Extremamente Inversa..) que melhor se adapte a inclinação da chave já utilizada. Att Eng° Michel Então posso concluir que a escolha da curva esta muito mais ligada a influencia das protecoes amontantes e ajusantes do que do tipo de catga a ser utilizada apos a Subestação de Entrada (SE). |
Autor: | michelrdc [ 15 Mai 2018, 08:44 ] |
Assunto do Tópico: | Re: curvas de tempo x corrente |
Prezado juliocbarros Seu raciocínio está correto! Att Eng° Michel |
Autor: | michelrdc [ 22 Mai 2018, 10:40 ] |
Assunto do Tópico: | Re: curvas de tempo x corrente |
Prezado juliocbarros Acredito que na realidade era isso que você gostaria de saber: a) Relés de temporização muito inversa Esses relés são empregados normalmente em sistemas elétricos em que o valor da corrente de curto-circuito circulando no relé depende da localização do ponto onde ocorreu o defeito em relação ao relé e varia muito pouco em relação à capacidade do sistema de geração. b) Relés de temporização inversa Esses relés são empregados normalmente em sistemas elétricos em que o valor da corrente de curto-circuito circulando no relé depende muito da capacidade do sistema de geração. c) Relés de temporização extremamente inversa Esses relés são empregados na proteção de alimentadores de distribuição primária onde são utilizados elos fusíveis e religadores de distribuição, devido à similaridade das curvas temporizadoras. Além disso, tais relés são adequados à operação das cargas de sistema de distribuição, normalmente constituída por cargas indutivas de pequeno porte, tais como refrigeradores, bombas, condicionadores de ar etc. que, em geral, são ligadas ao mesmo tempo quando do retorno do alimentador de distribuição após um prolongado tempo de interrupção, provocando elevadas correntes transitórias. d) Relés de temporização inversa longa Esses relés se caracterizam por apresentar uma família de curvas que permite uma longa temporização, eliminando a atuação do disjuntor em sobrecargas elevadas, como na partida de motores de indução, para os quais são apropriadamente utilizados como elementos de proteção; ou ainda uma sobrecarga moderada, mas de tempo elevado. Fonte: Mamede Filho, João - Proteção de sistemas elétricos de potência /João Mamede Filho, Daniel Ribeiro Mamede. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LTC, 2013. Att Eng° Michel |
Autor: | juliocbarros [ 23 Mai 2018, 16:49 ] |
Assunto do Tópico: | Re: curvas de tempo x corrente |
Michel , obrigado orla atenção. Era essa a informacao mais orecisa que buscava! michelrdc escreveu: Prezado juliocbarros
Acredito que na realidade era isso que você gostaria de saber: a) Relés de temporização muito inversa Esses relés são empregados normalmente em sistemas elétricos em que o valor da corrente de curto-circuito circulando no relé depende da localização do ponto onde ocorreu o defeito em relação ao relé e varia muito pouco em relação à capacidade do sistema de geração. b) Relés de temporização inversa Esses relés são empregados normalmente em sistemas elétricos em que o valor da corrente de curto-circuito circulando no relé depende muito da capacidade do sistema de geração. c) Relés de temporização extremamente inversa Esses relés são empregados na proteção de alimentadores de distribuição primária onde são utilizados elos fusíveis e religadores de distribuição, devido à similaridade das curvas temporizadoras. Além disso, tais relés são adequados à operação das cargas de sistema de distribuição, normalmente constituída por cargas indutivas de pequeno porte, tais como refrigeradores, bombas, condicionadores de ar etc. que, em geral, são ligadas ao mesmo tempo quando do retorno do alimentador de distribuição após um prolongado tempo de interrupção, provocando elevadas correntes transitórias. d) Relés de temporização inversa longa Esses relés se caracterizam por apresentar uma família de curvas que permite uma longa temporização, eliminando a atuação do disjuntor em sobrecargas elevadas, como na partida de motores de indução, para os quais são apropriadamente utilizados como elementos de proteção; ou ainda uma sobrecarga moderada, mas de tempo elevado. Fonte: Mamede Filho, João - Proteção de sistemas elétricos de potência /João Mamede Filho, Daniel Ribeiro Mamede. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LTC, 2013. Att Eng° Michel |
Autor: | juliocbarros [ 11 Jan 2019, 09:50 ] |
Assunto do Tópico: | Re: curvas de tempo x corrente |
juliocbarros escreveu: Michel , obrigado orla atenção. Era essa a informacao mais orecisa que buscava!
Ola! Obrigado era isso que estava procurando! michelrdc escreveu: Prezado juliocbarros Acredito que na realidade era isso que você gostaria de saber: a) Relés de temporização muito inversa Esses relés são empregados normalmente em sistemas elétricos em que o valor da corrente de curto-circuito circulando no relé depende da localização do ponto onde ocorreu o defeito em relação ao relé e varia muito pouco em relação à capacidade do sistema de geração. b) Relés de temporização inversa Esses relés são empregados normalmente em sistemas elétricos em que o valor da corrente de curto-circuito circulando no relé depende muito da capacidade do sistema de geração. c) Relés de temporização extremamente inversa Esses relés são empregados na proteção de alimentadores de distribuição primária onde são utilizados elos fusíveis e religadores de distribuição, devido à similaridade das curvas temporizadoras. Além disso, tais relés são adequados à operação das cargas de sistema de distribuição, normalmente constituída por cargas indutivas de pequeno porte, tais como refrigeradores, bombas, condicionadores de ar etc. que, em geral, são ligadas ao mesmo tempo quando do retorno do alimentador de distribuição após um prolongado tempo de interrupção, provocando elevadas correntes transitórias. d) Relés de temporização inversa longa Esses relés se caracterizam por apresentar uma família de curvas que permite uma longa temporização, eliminando a atuação do disjuntor em sobrecargas elevadas, como na partida de motores de indução, para os quais são apropriadamente utilizados como elementos de proteção; ou ainda uma sobrecarga moderada, mas de tempo elevado. Fonte: Mamede Filho, João - Proteção de sistemas elétricos de potência /João Mamede Filho, Daniel Ribeiro Mamede. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LTC, 2013. Att Eng° Michel |
Página 1 de 2 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |