Estou realizando testes na função 50GS de um relé Siprotec 7SJ63 e estou tendo dificuldade para intrepretar os resultados. O valor do ajuste está em 0,1A atua com 1segundo. Porém os resultados que estou encontrado está entre 1,05s e 1,06s; pergunto, isso é normal? |
Autor: | michelrdc [ 24 Mai 2010, 19:11 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Ground Sensitive ( 50GS ) - Siemens 7SJ63 - Tempos |
Prezado Carlos Henrique! Seus resultados estão normais e dentro do que é previsto pelo fabricante. Importante salientar que deve-se considerar os erros relativos e absolutos e o tempo de pickup. Tolerância relativa: é o erro máximo que o relé pode apresentar em relação a um valor nominal setado em sua parametrização. Tolerância absoluta: é o erro máximo que o relé pode apresentar devido aos atrasos internos, inerentes aos processos de amostragem, medição e detecção de falta, etc. Isto representa uma variação de tempo que pode ocorrer entre um trip e outro, dependendo do firmware do relé. Pick-up time: tempo mínimo que o relé precisa para amostrar, filtrar, calcular, executar todos os processamentos necessários e depois ainda comandar a saída binária para fechar mais o tempo de fechamento do contato. As figuras abaixo foram extraídas do catálogo do 7SJ63xx da Siemens, na área de Dados Técnicos. Anexo: tolerância1.JPG [ 54.22 KiB | Visualizado 4801 vezes ] Tomando o seu exemplo: tempo de operação teórica = 1s tolerância relativa = 1%; tolerância absoluta = 10ms; tempo de pick-up = aprox 60ms; tempo real de operação = 1,05/ 1,06; cálculo do erro deve ser feito considerando o tempo teórico + tempo de pick-up + tolerância: 1s+ 60ms + 10ms = 1,07s Portanto o seu resultado está coerente! Att Michel |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |