Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Novo Tutorial (função_51V do relé ZIV IRV)
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=539
Página 1 de 1

Autor:  michelrdc [ 29 Jan 2013, 14:56 ]
Assunto do Tópico:  Novo Tutorial (função_51V do relé ZIV IRV)

Prezados

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial ensinando como testar
a função 51V sobrecorrente temporizado com restrição de tensão de um relé ZIV IRV.

O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_ziv_irv_sobrecorrente_com_restricao_de_tensao_ctc/

Os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé ZIV IRV.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
3 - Como realizar os ajustes do relé ZIV IRV.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias e entradas binárias do relé.
5 - Como testar o pickup do elemento temporizado assim com pontos da curva.
6 - Como testar o pontos da curva temporizada com restrição de tensão.
7 - Como obter relatório automático do teste realizado.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Michel

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 51V , Sobrecorrente Temporizado com Restrição por Tensão, PIOC, PTOC, ZIV IRV

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/