Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
50G e 50N https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=51 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Juarez [ 03 Mai 2010, 21:51 ] |
Assunto do Tópico: | 50G e 50N |
Qual a diferença entre 50G e 50N / 51G e 51N ??? |
Autor: | paulo.junior [ 04 Mai 2010, 21:09 ] |
Assunto do Tópico: | Re: 50G e 50N |
Caro Juarez; Basicamente é o seguinte: A proteção 50G ou 51G trabalha com a corrente medida, sendo necessario possuir um TC dedicado no neutro. Muitas vezes usado no ponto aterrado do estrela. Já em relação ao 50N e 51N, esta trabalha com o 3I0 (Corrente de Sequencia Zero), de forma matemática, onde o relé extrai das correntes das três fases (ABC) a componente de sequencia zero, e a compara com o valor do ajuste. |
Autor: | Felipe Wellington [ 02 Abr 2018, 16:27 ] |
Assunto do Tópico: | Re: 50G e 50N |
Boa tarde Pela explicação anterior entendi que uma proteção trabalha com a corrente medida e outra proteção com a corrente calculada. É necessário possuir as duas proteções no mesmo ponto? Por exemplo em um quadro de entrada de baixa tensão. Se eu já possuo proteção 50GS faz sentido implementar a função 50/51N ? |
Autor: | michelrdc [ 03 Abr 2018, 17:26 ] |
Assunto do Tópico: | Re: 50G e 50N |
Prezado Felipe, Note que a sua função 50GS (Ground Sensor) ou terra sensitivo, possuí uma sensibilidade maior do que a função 50N. Provavelmente o seu ajuste para 50GS não pode ser ajustado na 50N. Portando partindo do princípio que seus ajustes e ligações para o 50GS estejam corretos não há necessidade de parametrizar o 50N. Att Eng° Michel |
Autor: | juliocbarros [ 11 Jan 2019, 10:07 ] | ||
Assunto do Tópico: | Re: 50G e 50N | ||
Aproveitando esse tópico sobre 50/51GS, uma duvida sobre montagem de curvas. Tenho aprovado vários projetos junto a CPF, e nos últimos 3 foi solicitado que na ART inserisse a seguinte informação: "Informar na ART que o tempo de atuação do 51GS tem que ter no minimo 300ms do apresentado na distribuidora para garantir a coordenação." Ocorre que a CPFL não apresenta a corrente instantânea no estudo (anexo 1), apenas indica ser do tipo tempo definido (TDEF) desse modo eu não entendo como plotar ou definir curva GS do Cliente. Acredito que esteja faltando algum conceito para qeu eu seja capaz de entender esse ponto e gerar a curva, e como ainda não encotrei em nenhum lugar como definir essa correte e nem o tempo de corte, pode ser que a CPFL precise fornecer algum dado ainda! por favor se alguem souber e puder esclarecer agradeço!
|
Autor: | michelrdc [ 12 Fev 2019, 16:20 ] |
Assunto do Tópico: | Re: 50G e 50N |
Prezado Juliobarros, O ajuste da CPFL 51GS está em 8,0A com tempo definido de 4,0s. Para seu cliente o ajuste do pick-up seria 8,0A/ RTC com um tempo definido menor ou igual 3,7s . Att Eng° Michel |
Autor: | juliocbarros [ 26 Mar 2019, 13:48 ] |
Assunto do Tópico: | Re: 50G e 50N |
michelrdc escreveu: Prezado Juliobarros, O ajuste da CPFL 51GS está em 8,0A com tempo definido de 4,0s. Para seu cliente o ajuste do pick-up seria 8,0A/ RTC com um tempo definido menor ou igual 3,7s . Att Eng° Michel Obrigado! Fiz isso qeu você indicou e eles solicitaram um tempo maior que 300ms (500ms) e uma corrente 80% da indicada para que garantissem a seletividade. Pergunto, os 300ms eu entendi, assim como seu aumento para 500ms (conservadorismo ou coeficiente de segurança), e os 80%? São realmente necessarios visto que meu relé abre em 3,5s em uma corrente de 8A? Abraços |
Autor: | michelrdc [ 26 Mar 2019, 15:39 ] |
Assunto do Tópico: | Re: 50G e 50N |
Prezado Juliobarros, O ajuste de 80% de 8,0A (no seu cliente) deve ser para evitar que sensibilize, ou seja, ocorra um pick-up no relé da CPFL. Att Eng° Michel |
Autor: | juliocbarros [ 27 Mar 2019, 14:12 ] | ||
Assunto do Tópico: | Re: 50G e 50N | ||
michelrdc escreveu: Prezado Juliobarros, O ajuste de 80% de 8,0A (no seu cliente) deve ser para evitar que sensibilize, ou seja, ocorra um pick-up no relé da CPFL. Att Eng° Michel Entendi! Obrigado, e aproveitando, tenho visto curvas aonde a Função 51GS no ponto de entocontro com a curva do Neutro se sobrepoe a ela e define esse ponto na parte da funcção 51N. Saberia se é certo essa indicação? Abraços
|
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |