 Assunto do Tópico: Relé Sobrecorrente SEG MRI1
MensagemEnviado: 10 Nov 2012, 21:56 
Offline

Data de registro: 10 Nov 2012, 21:54
Mensagens: 2
Pessoal necessito do manual do Relé de sobrecorrente SEG MRI1.

Agradeço desde já quem puder me disponibilizar.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Relé Sobrecorrente SEG MRI1
MensagemEnviado: 12 Nov 2012, 11:02 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Vínicius,

Eu possuo dois modelos de SEG MRI1 estando ambos disponívies nos links abaixo:

SEG MRI1 - IBES

Anexo:
mri_ibse.pdf [869.9 KiB]
Baixado 1452 vezes


SEG MRI1 - IN

Anexo:
mri_in_e.pdf [761.43 KiB]
Baixado 1113 vezes


Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Relé Sobrecorrente SEG MRI1
MensagemEnviado: 12 Nov 2012, 11:14 
Offline

Data de registro: 10 Nov 2012, 21:54
Mensagens: 2
Obrigado Michel, os manuais estão sendo de grande ajuda.

Att,
Vinícius


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Relé Sobrecorrente SEG MRI1
MensagemEnviado: 11 Set 2015, 17:38 
Offline

Data de registro: 23 Dez 2014, 10:59
Mensagens: 5
No relé MRI1, quando da partida por sobrecorrente, por exemplo na função 50, aparece no display um valor numérico. Esse valor numérico tem que ser multiplicado pelo valor de In=5A ou pelo valor da RTC diretamente?

Grato.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Relé Sobrecorrente SEG MRI1
MensagemEnviado: 14 Set 2015, 11:54 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Harecba,

O valor mostrado no display deve ser multiplicado pela corrente nominal no secundário.
No seu caso In=5A.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Relé Sobrecorrente SEG MRI1
MensagemEnviado: 14 Out 2016, 11:10 
Offline

Data de registro: 14 Out 2016, 11:01
Mensagens: 2
Preciso programar um relé deste modelo, mas os botões parecem estar desabilitados, nada funciona, alguém sabe como fazer para programá-lo no visor só mostra ISEG.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Relé Sobrecorrente SEG MRI1
MensagemEnviado: 14 Out 2016, 18:07 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado André,

Clique na tecla "Enter" e insira o password. Para programá-lo verifique o manual disponível nas postagens anteriores.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 7 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil