Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Novo Tutorial (função_46 relé ABB SPAM 150 C) https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=504 |
Página 1 de 1 |
Autor: | michelrdc [ 26 Set 2012, 17:27 ] |
Assunto do Tópico: | Novo Tutorial (função_46 relé ABB SPAM 150 C) |
Prezados A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial ensinando como testar a função 46 (sobrecorrente de sequência negativa) de um relé ABB SPAM 150 C. O tutorial pode ser acessado no link abaixo: http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/ctc/Testes_Secundarios/46-Desbalanco_de_Sobrecorrente/Tutorial_Teste_Rele_ABB_Spam%20150_Desbalanco_de_Sobrecorrente_CTC.pdf Nesse tutorial os principais tópicos abordados são: 1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé ABB SPAM 150 C. 2 - Como realizar os ajustes do CE 6006. 3 - Como realizar os ajustes do ABB SPAM 150 C. 4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias e entradas binárias do relé. 5 - Como testar pontos de atuação. 6 - Como obter relatório automático do teste realizado. Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui. Att Eng° Michel TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 46, Desbalanço de Sobrecorrente, PIOC, PTOC, ABB SPAM 150 C |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |