Autor:  Eliana Gonçalves [ 21 Jul 2012, 00:41 ]
Assunto do Tópico:  Tutorial de ensaios da unidade 51V do rele F650 da GE

Podem me orientar como ensaiar a unidade 51V do relé de multipla função F650 utilizando a caixa de teste CE6000.

Autor:  michelrdc [ 23 Jul 2012, 12:38 ]
Assunto do Tópico:  Re: Tutorial de ensaios da unidade 51V do rele F650 da GE

Prezada Eliana,

A função 51V ou sobrecorrente temporizada com restrição de tensão tem seu valor de pick-up alterado caso o valor de tensão seja menor do que o valor nominal. Essa função tem como objetivo acelerar o trip da função de sobrecorrente de acordo com a redução da tensão.

A figura a seguir mostra essa relação.

Anexo:
figura_51V.JPG
figura_51V.JPG [ 48.27 KiB | Visualizado 4418 vezes ]


No eixo das abscissa é a dada a relação da tensão de linha injetada divida pela tensão de linha nominal. No eixo das ordenadas o valor que o pick-up deve ser múltiplicado.

Para realizar o teste os procedimentos são praticamente iguais a uma função 51 normal.
O detalhe é que deve ser inserido valores de tensão e o valor de pickup deve ser ajustado de acordo.

Exemplo,

1° Passo
Curva IEEE Extremamente Ivervsa
Dial de tempo = 5
Pickup= 2A
Vt Nominal =115V.

Coloque exatamente estes ajustes no software e insira uma tensão com 115 V.

2°Passo

Altere o valor da tensão, por exemplo 103,5V, dividindo esse valor pela tensão nominal
temos o fator 0,9 de acordo com a figura anterior.
Portanto mantenha os mesmos ajustes alterando o valor do Pickup para 1,8A (2x0,9).

3°Passo

Teste outros pontos que julgar necessário sempre respeitando o fator multiplicador.

O link abaixo mostra como testar essa função usando outro relé e outra mala de teste
mas o princípio básico pode ser utilizado.

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_SEL_300G_Sobrecorrente_com_Restricao_Tensao_CE6006.pdf

Att
Eng° Michel