Tradicionalmente na minha empresa instalamos unidade de sobrecorrente temporizada e instantânea em todas as saídas da barra e deixo apenas a temporizada na entrada da barra, ficando a instantânea bloqueada. Existe alguma nova tendência para se alterar essa filosofia de proteção???

Autor:  paulo.junior [ 03 Abr 2010, 17:32 ]
Assunto do Tópico:  Re: Sobrecorrente Proteção de Barra

Caro Eduardo;

Esta filosofia comentada por voce é bastante usada quando a proteção é montada com relés eletromecânicos, pois como os antigos eletromecanicos não possuiam um atraso (delay) na função instantânea.

Caso fosse usada sem o delay, poderia haver falta de coordenação.

Isto pde ser alterado com os relés numéricos que possuem um ajuste de atraso para a função 50, garantindo a coordenação e permitindoum tempo de operção menor em caso de uma falha.