Tradicionalmente na minha empresa instalamos unidade de sobrecorrente temporizada e instantânea em todas as saídas da barra e deixo apenas a temporizada na entrada da barra, ficando a instantânea bloqueada. Existe alguma nova tendência para se alterar essa filosofia de proteção??? |
Autor: | paulo.junior [ 03 Abr 2010, 17:32 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Sobrecorrente Proteção de Barra |
Caro Eduardo; Esta filosofia comentada por voce é bastante usada quando a proteção é montada com relés eletromecânicos, pois como os antigos eletromecanicos não possuiam um atraso (delay) na função instantânea. Caso fosse usada sem o delay, poderia haver falta de coordenação. Isto pde ser alterado com os relés numéricos que possuem um ajuste de atraso para a função 50, garantindo a coordenação e permitindoum tempo de operção menor em caso de uma falha. |