Estou realizando testes na função 50GS de um relé Siprotec 7SJ63 e estou tendo dificuldade para intrepretar os resultados.

O valor do ajuste está em 0,1A atua com 1segundo.

Porém os resultados que estou encontrado está entre 1,05s e 1,06s; pergunto, isso é normal?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 24 Mai 2010, 19:11 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Carlos Henrique!

Seus resultados estão normais e dentro do que é previsto pelo fabricante.
Importante salientar que deve-se considerar os erros relativos e absolutos e o tempo de pickup.

Tolerância relativa: é o erro máximo que o relé pode apresentar em relação a um valor
nominal setado em sua parametrização.

Tolerância absoluta: é o erro máximo que o relé pode apresentar devido aos atrasos
internos, inerentes aos processos de amostragem, medição e detecção de falta, etc. Isto
representa uma variação de tempo que pode ocorrer entre um trip e outro, dependendo
do firmware do relé.

Pick-up time: tempo mínimo que o relé precisa para amostrar, filtrar, calcular, executar
todos os processamentos necessários e depois ainda comandar a saída binária para
fechar mais o tempo de fechamento do contato.

As figuras abaixo foram extraídas do catálogo do 7SJ63xx da Siemens, na área
de Dados Técnicos.
Anexo:
tolerância1.JPG
tolerância1.JPG [ 54.22 KiB | Visualizado 4799 vezes ]


Tomando o seu exemplo:
tempo de operação teórica = 1s
tolerância relativa = 1%;
tolerância absoluta = 10ms;
tempo de pick-up = aprox 60ms;
tempo real de operação = 1,05/ 1,06;
cálculo do erro deve ser feito considerando o tempo teórico + tempo de pick-up +
tolerância: 1s+ 60ms + 10ms = 1,07s

Portanto o seu resultado está coerente!

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil