Prezados A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial ensinando como testar a função 50 de um relé 300G. O tutorial pode ser acessado no link abaixo: https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_sel_300g_sobrecorrente_ctc/ Nesse tutorial os principais tópicos abordados são: 1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé 300G. 2 - Como realizar os ajustes do CE-6006. 3 - Como realizar os ajustes do relé 300G. 4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias e entradas binárias do relé. 5 - Como testar o pickup do elemento instantâneo -1 assim como pontos da curva. 6 - Como testar o pickup do elemento instantâneo -2 assim como pontos da curva. 7 - Como obter relatório automático do teste realizado. Caso alguém encontre algum erro, tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui. Att Eng° Michel TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 50, Sobrecorrente Instantâneo, PIOC, SEL 300G |