Bom dia a todos! Estou com uma duvida de como é feito o ajuste no relé RSAS 3750. Exemplo: TC - 500/5 Ip - corrente partida temporizada escala 1 - 2 passos 0.2 Com isso, consigo ajustar o KpA / KpB / Kpc em 1/1,2/1,4/1,6/1,8/2 Temos a equação Ip = Kp x In Portanto, caso eu selecione 1,2 o resultado ficará Ip = 1,2 x 5 x 100(RTC) = 600A Ii - corrente de partida instantânea escala 1 - 5 passos 1 C = 4 Com isso consigo ajustar o Ki em 1/2/3/4/5 Temos a equação Ii=Ki x C x Ip Portanto, caso eu selecione 2 o resultado ficará Ii= 2 x 4 x Ip(1,2 x 5) x 100(RTC) = 4800A Desde já agradeço. |