Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Novo Tutorial (função_46_PTOC_PIOC relé ZIV IRF) https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=20366 |
Página 1 de 1 |
Autor: | MauricioPavani [ 05 Ago 2021, 19:05 ] |
Assunto do Tópico: | Novo Tutorial (função_46_PTOC_PIOC relé ZIV IRF) |
Prezados, A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024, de maneira a extrair o máximo de seus recursos, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar testes na função desbalanço de corrente (46 ou PTOC ou PIOC) no relé ZIV IRF. O tutorial pode ser acessado no link abaixo: https://conprove.com/tutorias/tutorial_ ... rente_ctc/ Nesse tutorial os principais tópicos abordados são: 1 - Como realizar as ligações entre o CE-6710 e o relé ZIV IRF. 2 - Como realizar os ajustes do CE-6710. 3 - Como realizar os ajustes do relé ZIV IRF. 4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé. 5 - Como testar o pickup do elemento de tempo inverso assim como pontos da curva. 6 - Como testar os pickups dos elementos de tempo definido assim como tempo de operação. 7 - Como obter relatório automático do teste realizado. Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui. Att Eng° Maurício TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE- 6710, CE-7012, CE-7024; Função 46, Desbalanço de Sobrecorrente, PIOC, PTOC, ZIV IRF. |