Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Novo Tutorial (funções_50G_51G relé ZIV IDF)
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=20254
Página 1 de 1

Autor:  michelrdc [ 25 Mar 2021, 13:13 ]
Assunto do Tópico:  Novo Tutorial (funções_50G_51G relé ZIV IDF)

Prezados,

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial ensinando como testar as
funções 50G/51G ou PIOC/PTOC de um relé ZIV IDF.

O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_ziv_idf_sobrecorrente_residual_ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6710 e o relé ZIV IDF
2 - Como realizar os ajustes do CE-6710.
3 - Como realizar os ajustes do relé ZIV IDF.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias e entradas binárias do relé.
5 - Como testar o pickup/dropout do elemento temporizado assim com pontos da curva.
6 - Como testar o pickup/dropout do elemento instantâneo -1 assim como pontos da curva.
7 - Como testar o pickup/dropout do elemento instantâneo -2 assim como pontos da curva.
8 - Como obter relatório automático do teste realizado.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Michel

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Funções 50G e 51G, Sobrecorrente Instantâneo Residual, Sobrecorrente Temporizado Residual, PIOC, PTOC, ZIV IDF.

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/