Boa tarde, será que alguém poderia me ajudar quanto aos ajustes para proteção do primário de transformador?
Tenho algumas bibliografias que fala que o ajuste para a função 51 deve ficar entre 10 a 40% da nominal do transformador, outros que falam em 10% da corrente de curto-circuito fase-terra e com uma curva de tempo definido entre 0,10 a 0,15. Já o ajuste 50 deve ser de 10% acima da corrente nominal do transformador com uma curva de tempo definido no menor valor possível.
Alguém pode me ajudar com algum documento ou informação ?
Desde já agradeço.

Autor:  michelrdc [ 12 Mar 2021, 10:42 ]
Assunto do Tópico:  Re: Ajustes função 50/51N e G

Prezado Eduardo.MP,

Poderia informar as tensões nominais, potência, impedância e tipo das ligações dos enrolamentos?

Att
Eng° Michel

Autor:  Eduardo.MP [ 12 Mar 2021, 15:12 ]
Assunto do Tópico:  Re: Ajustes função 50/51N e G

Na verdade, para melhor entendimento, vou explicar como está o sistema atual da fábrica. A fábrica, possui um transformador (138kV – 6,6kV) com uma resistência de baixo valor. Ficando o sistema limitado para 400A.
Em sequência, esse transformador alimenta o QDMT-PRINCIPAL onde estão as saídas que vão para outros QDMT’s. Em cada cubículo do QDMT-PRINCIPAL existe uma saída que alimenta outros QDMT’s (QDMT-1; QDMT-2...). O QDMT-1 possui várias saídas para transformadores e motores.
Minha duvida é referente ao ajuste da proteção 50/51G sabendo que os TC’s instalados são do tipo toroidal. Todo meu ajuste deve ser 10% da corrente limitada pelo resistor ou seja 40A?
Em anexo estou enviando o unifilar para melhor entendimento.
Desde já agradeço.

Anexos:
UNIFILAR 1-Model.pdf [109.86 KiB]
Baixado 521 vezes

Autor:  michelrdc [ 19 Mar 2021, 09:36 ]
Assunto do Tópico:  Re: Ajustes função 50/51N e G

Prezado Eduardo,

Quanto a sua afirmação:

"Minha duvida é referente ao ajuste da proteção 50/51G sabendo que os TC’s instalados são do tipo toroidal. Todo meu ajuste deve ser 10% da corrente limitada pelo resistor ou seja 40A?
Em anexo estou enviando o unifilar para melhor entendimento".


Esse ajuste faz sentido o único cuidado que se deve ter é verificar o valor da sequência zero para condições normais de operação.

Att
Eng° Michel