Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 28 Mar 2024, 08:22

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Ajustes função 50/51N e G
MensagemEnviado: 25 Fev 2021, 15:30 
Offline

Data de registro: 29 Jan 2021, 18:20
Mensagens: 5
Boa tarde, será que alguém poderia me ajudar quanto aos ajustes para proteção do primário de transformador?
Tenho algumas bibliografias que fala que o ajuste para a função 51 deve ficar entre 10 a 40% da nominal do transformador, outros que falam em 10% da corrente de curto-circuito fase-terra e com uma curva de tempo definido entre 0,10 a 0,15. Já o ajuste 50 deve ser de 10% acima da corrente nominal do transformador com uma curva de tempo definido no menor valor possível.
Alguém pode me ajudar com algum documento ou informação ?
Desde já agradeço.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Ajustes função 50/51N e G
MensagemEnviado: 12 Mar 2021, 10:42 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Eduardo.MP,

Poderia informar as tensões nominais, potência, impedância e tipo das ligações dos enrolamentos?

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Ajustes função 50/51N e G
MensagemEnviado: 12 Mar 2021, 15:12 
Offline

Data de registro: 29 Jan 2021, 18:20
Mensagens: 5
Na verdade, para melhor entendimento, vou explicar como está o sistema atual da fábrica. A fábrica, possui um transformador (138kV – 6,6kV) com uma resistência de baixo valor. Ficando o sistema limitado para 400A.
Em sequência, esse transformador alimenta o QDMT-PRINCIPAL onde estão as saídas que vão para outros QDMT’s. Em cada cubículo do QDMT-PRINCIPAL existe uma saída que alimenta outros QDMT’s (QDMT-1; QDMT-2...). O QDMT-1 possui várias saídas para transformadores e motores.
Minha duvida é referente ao ajuste da proteção 50/51G sabendo que os TC’s instalados são do tipo toroidal. Todo meu ajuste deve ser 10% da corrente limitada pelo resistor ou seja 40A?
Em anexo estou enviando o unifilar para melhor entendimento.
Desde já agradeço.


Anexos:
UNIFILAR 1-Model.pdf [109.86 KiB]
Baixado 120 vezes
Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Ajustes função 50/51N e G
MensagemEnviado: 19 Mar 2021, 09:36 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Eduardo,

Quanto a sua afirmação:

"Minha duvida é referente ao ajuste da proteção 50/51G sabendo que os TC’s instalados são do tipo toroidal. Todo meu ajuste deve ser 10% da corrente limitada pelo resistor ou seja 40A?
Em anexo estou enviando o unifilar para melhor entendimento".


Esse ajuste faz sentido o único cuidado que se deve ter é verificar o valor da sequência zero para condições normais de operação.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil