Na verdade, para melhor entendimento, vou explicar como está o sistema atual da fábrica. A fábrica, possui um transformador (138kV – 6,6kV) com uma resistência de baixo valor. Ficando o sistema limitado para 400A. Em sequência, esse transformador alimenta o QDMT-PRINCIPAL onde estão as saídas que vão para outros QDMT’s. Em cada cubículo do QDMT-PRINCIPAL existe uma saída que alimenta outros QDMT’s (QDMT-1; QDMT-2...). O QDMT-1 possui várias saídas para transformadores e motores. Minha duvida é referente ao ajuste da proteção 50/51G sabendo que os TC’s instalados são do tipo toroidal. Todo meu ajuste deve ser 10% da corrente limitada pelo resistor ou seja 40A? Em anexo estou enviando o unifilar para melhor entendimento. Desde já agradeço.
|