Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Curva de sobrecorrente de neutro. https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=19741 |
Página 1 de 1 |
Autor: | celso b cruz [ 08 Dez 2018, 12:50 ] |
Assunto do Tópico: | Curva de sobrecorrente de neutro. |
Prezados, boa tarde, se alguém puder comentar as questões agradeço. Complementando participação anterior na proteção de sobrecorrente de transformador triângulo-estrela aterrada sendo o relé instalado no lado triângulo, qual o significado de ajustar a curva de neutro se não tem neutro primário. celsobcruz [email protected] |
Autor: | Hiury Silva Gomes [ 13 Dez 2018, 10:08 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Curva de sobrecorrente de neutro. |
Prezado Celso, Questões respondidas no seguinte tópico: viewtopic.php?f=15&t=19742&p=21612#p21612 Atenciosamente, Hiury Gomes |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |