Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Ponto NANSI https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=19740 |
Página 1 de 1 |
Autor: | celso b cruz [ 08 Dez 2018, 12:32 ] |
Assunto do Tópico: | Ponto NANSI |
Prezados, boa tarde, se alguém puder comentar as questões agradeço. Na proteção de sobrecorrente de transformador triângulo-estrela aterrada ajustam-se as curvas de fase e neutro. Minha duvida nesse caso refere-se a curva de neutro. Mais especificamente que tipo de proteção estaria sob essa curva ? ou seja, para que tipos de falta ela vai atuar ? Outra questão ! o ponto NANSI deve estar acima da curva de neutro ou de fase ? uma vez que esse ponto está relacionado com falta fase-terra no secundário ! celsobcruz [email protected] |
Autor: | Hiury Silva Gomes [ 13 Dez 2018, 10:33 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Ponto NANSI |
Prezado Celso, As referidas questões já foram respondidas no seguinte tópico: viewtopic.php?f=15&t=19742&p=21612#p21612 Com relação ao ponto NANSI, o mesmo deve ser ajustado acima da curva de neutro. Atenciosamente, Hiury Gomes. |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |