Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 05 Mai 2024, 05:34

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Ponto NANSI
MensagemEnviado: 08 Dez 2018, 12:32 
Offline

Data de registro: 15 Dez 2016, 14:36
Mensagens: 4
Prezados, boa tarde, se alguém puder comentar as questões agradeço.

Na proteção de sobrecorrente de transformador triângulo-estrela aterrada ajustam-se as curvas de fase e neutro. Minha duvida nesse caso refere-se a curva de neutro. Mais especificamente que tipo de proteção estaria sob essa curva ? ou seja, para que tipos de falta ela vai atuar ?
Outra questão ! o ponto NANSI deve estar acima da curva de neutro ou de fase ? uma vez que esse ponto está relacionado com falta fase-terra no secundário !

celsobcruz
[email protected]


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Ponto NANSI
MensagemEnviado: 13 Dez 2018, 10:33 
Offline

Data de registro: 09 Out 2018, 08:56
Mensagens: 34
Prezado Celso,

As referidas questões já foram respondidas no seguinte tópico:

viewtopic.php?f=15&t=19742&p=21612#p21612

Com relação ao ponto NANSI, o mesmo deve ser ajustado acima da curva de neutro.

Atenciosamente,
Hiury Gomes.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil