Autor:  roberto.costa [ 06 Abr 2017, 12:27 ]
Assunto do Tópico:  Tcs em serie na proteção de terra

Bom dia Michel,

Vocês teriam alguma informação técnica para cálculo da corrente de sequencia zero medida pelo relé de proteção, para o tipo de conexão em que os TCs estão conectados em série na entrada I0 do relé?

Obrigado

Autor:  AdrianoCS [ 07 Abr 2017, 14:51 ]
Assunto do Tópico:  Re: Tcs em serie na proteção de terra

Prezado Roberto,

A corrente de sequência zero é facilmente encontrada aplicando a teoria das componentes simétricas. Ao aplica-lá nas correntes de fase, você acaba encontrando a corrente de sequencia zero, que é a mesma que vai na entrada do relé.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Componentes_sim%C3%A9tricas

Nesse site é demonstrado para tensão, porém o mesmo pode ser aplicado para correntes.

Autor:  roberto.costa [ 24 Abr 2017, 15:35 ]
Assunto do Tópico:  Re: Tcs em serie na proteção de terra

Adriano,

Obrigado pelo apoio.