Bom dia Michel,

Vocês teriam alguma informação técnica para cálculo da corrente de sequencia zero medida pelo relé de proteção, para o tipo de conexão em que os TCs estão conectados em série na entrada I0 do relé?

Obrigado


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 07 Abr 2017, 14:51 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Prezado Roberto,

A corrente de sequência zero é facilmente encontrada aplicando a teoria das componentes simétricas. Ao aplica-lá nas correntes de fase, você acaba encontrando a corrente de sequencia zero, que é a mesma que vai na entrada do relé.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Componentes_sim%C3%A9tricas

Nesse site é demonstrado para tensão, porém o mesmo pode ser aplicado para correntes.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 24 Abr 2017, 15:35 
Offline

Data de registro: 04 Jun 2013, 11:49
Mensagens: 8
Adriano,

Obrigado pelo apoio.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil