MensagemEnviado: 29 Mar 2010, 21:07 
Offline

Data de registro: 29 Mar 2010, 20:59
Mensagens: 14
Tradicionalmente na minha empresa instalamos unidade de sobrecorrente temporizada e instantânea em todas as saídas da barra e deixo apenas a temporizada na entrada da barra, ficando a instantânea bloqueada. Existe alguma nova tendência para se alterar essa filosofia de proteção???


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 03 Abr 2010, 17:32 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Caro Eduardo;

Esta filosofia comentada por voce é bastante usada quando a proteção é montada com relés eletromecânicos, pois como os antigos eletromecanicos não possuiam um atraso (delay) na função instantânea.

Caso fosse usada sem o delay, poderia haver falta de coordenação.

Isto pde ser alterado com os relés numéricos que possuem um ajuste de atraso para a função 50, garantindo a coordenação e permitindoum tempo de operção menor em caso de uma falha.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil