Autor: | Sergio [ 24 Mar 2010, 09:40 ] |
Assunto do Tópico: | Relé de Sobrecorrente - O que deve ser testado? |
Em um Relé de Sobrecorrente, o que se deve testar? |
Autor: | paulo.junior [ 24 Mar 2010, 10:07 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé de Sobrecorrente - O que deve ser testado? |
Prezado Sergio; Tentarei ser sucinto na minha explicação. Uma proteção de sobrecorrente clássica possui uma função 51 e uma 50, hoje já existem relés com, não uma, mas várias funções 50. - A função 51 é abordada da seguinte forma: Realiza-se o teste de Pickup e do Dropout Posteriormente levanta-se os pontos da curva, trabalhando a partir de 2x o Pickup, até o multiplo 20 (20x). Muitas caixas de teste, são de origem europeia, e possuem baixa amplitude de corrente, na europa onde o TC é de 1A esta corrente é mais que o suficiente. Porém, aqui no Brasil a ABNT padronizou o TC em 5A, e estes equipamentos já não conseguem testar varios multiplos da curva. Sendo assim, muitas empresas fazem testes apenas nos primeiros multiplos (2, 3, 4 e 5), para avaliar a curva. Os tempos de cada multiplo devem ser comparados com a curva (norma) + as tolerancias. - A função 50 deve ser testada da seguinte forma: Pickup e Dropout desta função. Para o testes de tempo da função 50, injeta-se 1,2 x PK, inserindo estes 20% para uma avaliação correta do tempo. Resumidamente é isto. |