Prezado Sergio;
Tentarei ser sucinto na minha explicação.
Uma proteção de sobrecorrente clássica possui uma função 51 e uma 50, hoje já existem relés com, não uma, mas várias funções 50.
- A função 51 é abordada da seguinte forma:
Realiza-se o teste de Pickup e do Dropout Posteriormente levanta-se os pontos da curva, trabalhando a partir de 2x o Pickup, até o multiplo 20 (20x).
Muitas caixas de teste, são de origem europeia, e possuem baixa amplitude de corrente, na europa onde o TC é de 1A esta corrente é mais que o suficiente. Porém, aqui no Brasil a ABNT padronizou o TC em 5A, e estes equipamentos já não conseguem testar varios multiplos da curva.
Sendo assim, muitas empresas fazem testes apenas nos primeiros multiplos (2, 3, 4 e 5), para avaliar a curva.
Os tempos de cada multiplo devem ser comparados com a curva (norma) + as tolerancias.
- A função 50 deve ser testada da seguinte forma:
Pickup e Dropout desta função. Para o testes de tempo da função 50, injeta-se 1,2 x PK, inserindo estes 20% para uma avaliação correta do tempo.
Resumidamente é isto.
|